Всем доброго! Столкнулся со следующей ситуацией. Квартира в новом МКД, проводка выполнена предыдущим хозяином, медным кабелем. В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники, установлены в натяжном потолке, лампы светодиодные с цоколем GU5.3. На кухне установлена светильники и люстра с патроном Е27, вкрутил туда лампу накаливания 75 Вт, также светит тускло. Замерил напряжение на цоколе, мультиметр показывает 80В. Линия освещения одна, запитана от АВ в квартире, другие(аналогичные) светильники в коридоре и другой(дальней от щитка) комнаты работают штатно( напряжение 230В). Что можно еще посмотреть до вскрытия натяжного потолка(распаячные коробки за ним). Спасибо и плюсики в карму за любой адекватный совет.
|
|
|
![]() |
26.10.2023, 19:24
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Всем доброго! Столкнулся со следующей ситуацией. Квартира в новом МКД, проводка выполнена предыдущим хозяином, медным кабелем. В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники, установлены в натяжном потолке, лампы светодиодные с цоколем GU5.3. На кухне установлена светильники и люстра с патроном Е27, вкрутил туда лампу накаливания 75 Вт, также светит тускло. Замерил напряжение на цоколе, мультиметр показывает 80В. Линия освещения одна, запитана от АВ в квартире, другие(аналогичные) светильники в коридоре и другой(дальней от щитка) комнаты работают штатно( напряжение 230В). Что можно еще посмотреть до вскрытия натяжного потолка(распаячные коробки за ним). Спасибо и плюсики в карму за любой адекватный совет. Включите все лампы, которые горят тускло во всех комнатах и начните по одной выкручивать. Если вместе с ней выключится еще какая то лампа, значит они соединены последовательно и надо лезть в распредкоробку и проверять корректность соединений. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
27.10.2023, 8:36
Сообщение
#3
|
|
Гости |
... значит они соединены последовательно и надо лезть в распредкоробку и проверять корректность соединений. Димка, рассуди логически: у ТС "... В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники, ..." , т. е. до этого горели нормально. Кто какие лампы включил последовательно* |
|
|
27.10.2023, 12:40
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3320 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Димка, рассуди логически: у ТС "... В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники, ..." , т. е. до этого горели нормально. Кто какие лампы включил последовательно* При обрыве рабочего нуля на части лампочек(светильников) одной группы(выключателя), вполне может собраться последовательное соединение с лампочками(светильниками) другой группы(выключателя) если эта другая группа будет выключена. Если ситуация именно такая, то выявить поможет такой эксперимент: включаем группу ламп, которая горит в полнакала, начинаем включать свет в других комнатах, включать другие выключатели. когда попадём на группу через которую организовался "грязный ноль", группа, горевшая в полнакала потухнет. Автомобилисты такой эффект наблюдают на дорогах практически каждый день, увидев "цветомузыку в задних фонарях наших старых Ладочек, Логанов и прочих пожилых машинок. Это просто отвалилась, отгнила масса в фонаре, а в параллельной цепи другого фонаря масса целая. -------------------- |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
27.10.2023, 18:57
Сообщение
#5
|
|
Гости |
При обрыве рабочего нуля на части лампочек(светильников) одной группы(выключателя), вполне может собраться последовательное соединение с лампочками(светильниками) другой группы(выключателя) если эта другая группа будет выключена. ... У ТС: "Линия освещения одна ..." |
|
|
28.10.2023, 0:29
Сообщение
#6
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3320 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
У ТС: "Линия освещения одна ..." Сколько выключателей столько и линий. Это защитный аппарат один.Вот пример при обрыве нуля у одной группы светильников, путь тока при этом. При замкнутом выключателе S1 и разомкнутом S2 три лампы соединены последовательно, при замыкании ещё и S2, лампы L1.1 и L1.2 потухнут, L2 загорится в полный накал. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 28.10.2023, 0:29 -------------------- |
|
|
||
Anatoly11 Низкое напряжение в одной из комнат 26.10.2023, 19:07

Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.10.2023, 0:2... 28.10.2023, 9:25

Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 28.10.2023, 9... 28.10.2023, 11:32
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2023, 7... 27.10.2023, 15:56
Shura_with_KINEF Раз у вас есть мультиметр, начните с проверки напр... 26.10.2023, 19:27
Anatoly11 В течении года до этого момента всё работало корре... 26.10.2023, 19:36
Dimka1 Цитата(Anatoly11 @ 26.10.2023, 19:36) В т... 26.10.2023, 19:56
Anatoly11 Цитата(Dimka1 @ 26.10.2023, 19:56) Возьми... 26.10.2023, 20:11
Dimka1 Цитата(Anatoly11 @ 26.10.2023, 20:11) Всё... 26.10.2023, 20:14
Искра Я в принципе тоже самое, что и Dimka1, ну может бы... 27.10.2023, 6:52
Roman D Можно замерить петлю "фаза - ноль", и ес... 27.10.2023, 7:28
Гость Цитата(Roman D @ 27.10.2023, 7:28) Можно ... 27.10.2023, 15:25
Rezo Цитата(Roman D)....разбирайте разветвительные коро... 27.10.2023, 14:21
Гость_Andrey1990_* Доброго времени суток! Я ещё не разобрался где... 25.6.2024, 8:01
Shura_with_KINEF Анатолий превратился в Андрея, проблемы те же. 25.6.2024, 9:35![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 19:42 |
|
|
|
|