Всем доброго! Столкнулся со следующей ситуацией. Квартира в новом МКД, проводка выполнена предыдущим хозяином, медным кабелем. В одной из комнат и на кухне стали тускло гореть светильники, установлены в натяжном потолке, лампы светодиодные с цоколем GU5.3. На кухне установлена светильники и люстра с патроном Е27, вкрутил туда лампу накаливания 75 Вт, также светит тускло. Замерил напряжение на цоколе, мультиметр показывает 80В. Линия освещения одна, запитана от АВ в квартире, другие(аналогичные) светильники в коридоре и другой(дальней от щитка) комнаты работают штатно( напряжение 230В). Что можно еще посмотреть до вскрытия натяжного потолка(распаячные коробки за ним). Спасибо и плюсики в карму за любой адекватный совет.
|
|
|
![]() |
26.10.2023, 19:36
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.10.2023 Пользователь №: 61705 |
В течении года до этого момента всё работало корректно. Освещение в других комнатах работает без проблем. Всё освещение в квартире записано от одного АВ, соответственно проблем со входным напряжением нет.
|
|
|
26.10.2023, 19:56
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
В течении года до этого момента всё работало корректно. Освещение в других комнатах работает без проблем. Всё освещение в квартире записано от одного АВ, соответственно проблем со входным напряжением нет. Возьми удлинитель, подключи к исправной розетке и подтащи удлинитель к тускло горящей лампочке. Лампа должна быть включена. Пронумеруй провода, подходящие к лампочке цифрами 1 и 2. Отыщи индикаторной отверткой в удлинителе ноль. Один щуп мультиметра присоедини к нулю удлинителя, другим касайся к 1 проводу лампы и смотри сколько напряжение, например 220В, теперь коснись ко 2 проводу лампы и смотри сколько напряжение, например 130 В (а должно быть 0 В). Вероятно этот провод где то в обрыве и ток течет обходным путем. Теперь попробуй соединить провод 2 (на котором 130 В) с нулем в удлинителе (лучше это делать через защитный автомат). Если лампы ярко загорятся, значит нулевой провод от лампы до щитка действительно в обрыве и ток течет обходным путем (возможно где то через воду или какое то сопротивление), а не по нулевому проводу и это нужно найти и устранить. p/s/ Если на одном проводе лампы 0, а на другом проводе 130В, значит фаза в обрыве и ток течет обходным путем. В этом случе подаем фазу c удлинителя на провод, где 130 В (через защитный автомат или мощную нагрузку чтоб не бабахнуло в случае какого либо нежданчика). Все это проводим в квартире только с однофазным. питанием Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.10.2023, 20:55 |
|
|
26.10.2023, 20:11
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.10.2023 Пользователь №: 61705 |
Возьми удлинитель, подключи к исправной розетке и подтащи удлинитель к тускло горящей лампочке. Лампа должна быть включена. Пронумеруй провода, подходящие к лампочке цифрами 1 и 2. Отыщи индикаторной отверткой в удлинителе ноль. Один щуп мультиметра присоедини к нулю удлинителя, другим касайся к 1 проводу лампы и смотри сколько напряжение, например 220В, теперь коснись ко 2 проводу лампы и смотри сколько напряжение, например 130 В. Вероятно этот провод где то в обрыве и ток течет обходным путем. Теперь попробуй соединить провод 2 (на котором 130 В) с нулем в удлинителе (лучше это делать через защитный автомат). Если лампы ярко загорятся, значит нулевой провод от лампы до щитка действительно в обрыве и ток течет обходным путем (возможно где то через воду или какое то сопротивление), а не по нулевому проводу и это нужно найти и устранить. Всё понятно, примерно в этом ключе и думал действовать.спасибо за совет. Можно в разрыв этого нулевого провода ( от нуля розетки до нуля светильника) помимо АВ лампу накаливания последовательно включить, чтобы не бабахнуло? |
|
|
26.10.2023, 20:14
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Всё понятно, примерно в этом ключе и думал действовать.спасибо за совет. Можно в разрыв этого нулевого провода ( от нуля розетки до нуля светильника) помимо АВ лампу накаливания последовательно включить, чтобы не бабахнуло? можно лампу по мощнее, а лучше утюг, тогда AB не нужен. Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.10.2023, 20:22 |
|
|
Anatoly11 Низкое напряжение в одной из комнат 26.10.2023, 19:07
Dimka1 Цитата(Anatoly11 @ 26.10.2023, 19:07) Все... 26.10.2023, 19:24
Гость сочувствующий Цитата(Dimka1 @ 26.10.2023, 19:24) ... зн... 27.10.2023, 8:36
Shura_with_KINEF Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2023, 8... 27.10.2023, 12:40

Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2023, 12... 27.10.2023, 18:57

Shura_with_KINEF Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2023, 18... 28.10.2023, 0:29

Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.10.2023, 0:2... 28.10.2023, 9:25

Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 28.10.2023, 9... 28.10.2023, 11:32
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2023, 7... 27.10.2023, 15:56
Shura_with_KINEF Раз у вас есть мультиметр, начните с проверки напр... 26.10.2023, 19:27
Искра Я в принципе тоже самое, что и Dimka1, ну может бы... 27.10.2023, 6:52
Roman D Можно замерить петлю "фаза - ноль", и ес... 27.10.2023, 7:28
Гость Цитата(Roman D @ 27.10.2023, 7:28) Можно ... 27.10.2023, 15:25
Rezo Цитата(Roman D)....разбирайте разветвительные коро... 27.10.2023, 14:21
Гость_Andrey1990_* Доброго времени суток! Я ещё не разобрался где... 25.6.2024, 8:01
Shura_with_KINEF Анатолий превратился в Андрея, проблемы те же. 25.6.2024, 9:35![]() ![]() ![]() |
|