Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сечение кабеля для подключения щита дома

atztek
сообщение 5.9.2023, 20:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 20.11.2019
Пользователь №: 56403



Кабель от столба подключен к гаражному щиту. Между гаражным щитом и щитом в доме около 26 м (включая всевозможные повороты). Напряжение 3-х фазное. Будет ли достаточно медного кабеля сечением 6 мм2 или обязательно 10 мм2 ?

Сообщение отредактировал atztek - 5.9.2023, 21:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Митяй_
сообщение 21.9.2023, 16:57
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 307
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(atztek @ 5.9.2023, 20:40) *
Кабель от столба подключен к гаражному щиту. Между гаражным щитом и щитом в доме около 26 м (включая всевозможные повороты). Напряжение 3-х фазное. Будет ли достаточно медного кабеля сечением 6 мм2 или обязательно 10 мм2 ?


В гаражном щите стоит автомат на отходящую линию на дом, если да то какой номинал автомата?


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
atztek
сообщение 21.9.2023, 23:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 20.11.2019
Пользователь №: 56403



Цитата(Митяй_ @ 21.9.2023, 16:57) *
В гаражном щите стоит автомат на отходящую линию на дом, если да то какой номинал автомата?


Линия в дом защищена автоматом В32.
Мне сказали что если заземление по схеме TN-C-S то кабель (в данном случае медный) желательно 10 мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 22.9.2023, 11:46
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 924
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(atztek @ 21.9.2023, 23:43) *
если заземление по схеме TN-C-S то кабель (в данном случае медный) желательно 10 мм2.

В каком месте происходит деление нулей? Если после этого кабеля, то это не просто "желательно", а обязательное требование для PEN проводников по меди.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме