Добрый день.
Кто может подсказать, какие максимально допустимые отверстия можно делать в медных шинах и чем это регламентировано? И возможно ли смещение отверстий к краю шины? Если скинете, где это можно почитать, буду признателен. Всем спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Если это отверстия для болтовых соединений, то для шин шириной до 120 мм максимально 18 мм при использовании болтов М16. Об этом и о расположении отверстий в инструкции И 1.08-08, п.5.1.6 и далее
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.9.2023 Пользователь №: 61593 ![]() |
Если это отверстия для болтовых соединений, то для шин шириной до 120 мм максимально 18 мм при использовании болтов М16. Об этом и о расположении отверстий в инструкции И 1.08-08, п.5.1.6 и далее Интересует больше подсоединение проводов с ТМЛ. Где то слышал или где то читал, уже не помню, что можно прокладывать отверстия не более половины ширины, но найти нигде не смог этого. Например, в шине 30 мм, можно ли делать отверстие 14 мм под М13? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |