Здравствуйте.
На конденсаторах DEKraft КС-101-ЗРН-400В-25 ёмкостью Cn 497,6 мФ (дата изг. 02.04.2022) были замерены прибором мультиметр цифровой СММ-40 ёмкости между фаз АВ, ВС и СА. Данные замеров равны примерно 250 мкФ. Всего проведено по 3 замера на шести конденсаторах в панели УКРМ. Панель в работе ещё не была. Прошу Вас объяснить, правильно ли были проведены замеры, и почему получилась такая разница с заводскими характеристиками? Возможно, после проведения замеров необходим пересчёт? Схема соединений треугольником. Сообщение отредактировал ВитВит - 22.8.2023, 16:55 |
![]() |
|
![]() |
Гость_N_* |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
...в сообщении №14 уже есть ответ, я разобрался. Похоже, что Вы так ничего и не поняли, о чём здесь говорилось.Из расчётов параллельной ветви получаем С12=83,5 мкФ. Собщее получаем суммируя С12 и С3. Получаем Собщее 83,5+167=250,5 мкФ. Из замеров видим 250 мкФ при каждом замере. Т.е. данные сходятся при замерах прибором. Прибор мерил правильно... Какой такой "параллельной ветви"? При параллельном соединении конденсаторов их ёмкости просто тупо суммируются! Откуда у Вас получилось 83,5 мкФ при параллельном соединении? А куда в таком случае подевалась общая ёмкость 497,6 мкФ ? Незачёт! Срочно на переподготовку и на пересдачу! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |