![]() Падает вольтаж в сети до 150-160В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Падает вольтаж в сети до 150-160В |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.6.2023 Пользователь №: 61396 ![]() |
Здравствуйте. Протянули СИП 2x16 в частный дом. Трансформатор находиться примерно в 500м от дома .
По документам мне разрешено использовать 10квт. При нагрузке в 4квт просядает напряжение до 150-160в и греются кабеля находящиеся дома под нагрузкой, а если подключить еще какую технику, то она отказывается включаться. Подскажите что можно сделать? Сообщение отредактировал Igori5 - 29.6.2023, 12:09 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
"Ваня Иванов! - не противоречьте себе же:
Цитата Это значит, что Вы можете установить автоматические выключатели типа "С" номиналом не более: Группа №1: С20А Группа №2: С16А Это значит, что Вы можете установить автоматические выключатели типа "В" номиналом не более: Группа №1: В40А Группа №2: В32А Попробуем грубо прикинуть величину тока однофазного КЗ без учёта переходных сопротивлений контактов, сопротивления дуги, индуктивных сопротивлений и прочей мелочёвки. Рассчитаем только активное сопротивление цепи фаза-ноль для алюминиевого провода СИП сечением 16 мм2. Активное сопротивление "фаза-ноль" провода СИП длиной 2 х 500 = 1000 м: R = ρ*L/S = 0,028 х 1000 / 16 = 1,75 Ом Для такого тока ОКЗ подойдёт автоматический выключатель с ВТХ типа "С" номиналом не более: IНОМ = IОКЗ / (1,1 х 10) = 130/11 = 11,81 А Либо подойдут автоматические выключатели с ВТХ типа "В" номиналом не более: IНОМ = IОКЗ / (1,1 х 5) = 130/5,5 = 23,63 А , т.е. ближайший меньший стандартный номинал 20 А Как видим, разница в рекомендациях аж в 2 раза! В вопросах защиты это очень много (мягко выражаясь). Сообщение отредактировал Rezo - 7.7.2023, 16:31 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Рассчитаем .. активное сопротивление ..СИП сечением 16 мм2. Того СИПа, который 16 мм2, по последним данным, всего-то 2х25м. Активное сопротивление "фаза-ноль" провода СИП длиной 2 х 500 = 1000 м: Токи кз по факту нормальные указаны (значит ВЛ "тянет"). Если конечно не фуфло. С первым постом не вяжется чо-та. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |