![]() Можно ли в 4-жильном кабеле пустить 2 линии? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Можно ли в 4-жильном кабеле пустить 2 линии? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 16.4.2023 Пользователь №: 61182 ![]() |
Планирую проложить под землей бронированный кабель от вводного шкафа до дома. В шкафу стоят щиток и генератор, получается, одна линия с резервированием (16А), и вторая - без (32А). Так вот, бронированный 4-жильный кабель на 30% дешевле двух 2-жильных. Можно ли взять 4 жилы и сделать им 2 линии по две жилы?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Что мешает заземлять фазу генератора?
2 фазы в одном кабеле не дает никакого резерва. При обрыве целого кабеля рвется все. Цитата в электричестве есть три основных неисправности: первая - "есть контакт, где не надо". Вторая - "нет контакта, где надо". Эта часть аксиомы будет касаться всех жил кабеля и исправима. Немного переделал схемку Вани, думаю, не обидится. В АВР необходимости не вижу, т.к. все подготовительные манипуляции по питанию и нагрузкам выполняются вручную. ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 16.4.2023 Пользователь №: 61182 ![]() |
Что мешает заземлять фазу генератора? 2 фазы в одном кабеле не дает никакого резерва. При обрыве целого кабеля рвется все. Кабель от шкафа до дома пойдет под землей, будет бронированный, как он оборвется? Мне не нужен резерв якобы от обрыва кабеля в принципе. Мне нужно просто решить проблему с маломощным Генератором, который дает 16кВт, и чтобы он не на..нулся от потребителей на 32кВт ) Я их и убрал на линию без резервирования. Вся эта затея не от обрывов кабеля, а от эпизодических отключений электричества в сельской местности, не усложняйте. Один кабель дешевле чем два, вот и весь вопрос. Лишь бы физику не нарушало. В АВР необходимости не вижу, т.к. все подготовительные манипуляции по питанию и нагрузкам выполняются вручную. У меня есть потребители, требующие круглосуточного питания (инкубаторы), там без АВР никак - Рома, в электричестве есть три основных неисправности: Еще можно добавить главную проблему 21 века: "решать задачу которую надо, и не решать которую не надо" ![]() Да в принципе весь документ не нужен. Нужны цифры: выделенная мощность, автомат на вводе, одна или три фазы. Одна фаза, тип TT, 63А автомат. Про мощность - притча во языцех, могут и 10КВ дать, это же Россия, село, да и молния попасть может ![]() Сообщение отредактировал Данилыч - 20.4.2023, 23:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18086 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |