Друзья! Вот схема щитка
http://www.rummax.ru/images/risunki/provodka.jpg Я здесь вижу косяки, но хотелось бы сначала узнать квалифицированное мнение. Какие здесь ошибки и как можно выправить ситуацию миимальными затратами? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
1. на вводе провод бы увеличить до минимум 6мм2
2. на водонагреватель поставить бы АД-12 3. что касаемо розеток, то это нормально только в том случае, если они расположены в помещениях без повышенной опасности |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |