сообщение 2.3.2023, 17:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 2.3.2023
Пользователь №: 61040



Здравствуйте.

Есть водонагреватель электрический. И есть подозрение, что на корпус есть утечка. Как при помощи мультиметра измерить напряжение этой утечки? Что использовать, как "0"?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 2.3.2023, 22:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3378
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



В чём проблема промониторить ток в защитном проводнике? При отключенном нагревателе от сети в разрыв защитного проводника (жёлто-зелёный провод) подключить мультиметр в режиме измерения переменного тока, потом подключить к сети и включить нагрев. Сначала мультиметр в режиме 10А. Убедившись, что нет замыкания, т.е. показания близки к нулю, отключить от сети, перейти на мультиметре в режим мили-Амперы, снова включить нагрев и смотреть дальше.
Для подключения амперметра совсем не обязательно разбирать нагреватель или его вилку, можно добраться до защитного проводника, сделав простейший трёхпроводный удлинитель-переходник, и именно на нём подключиться. Можно использовать и магазинный удлинитель, разобрав его корпус. Это будет проще и дешевле, чем курочить нагреватель.
Max32, а розетка и квартирные сети с "заземлением"? Розетка с третьим контактом? И подключен ли он?

Пока писал пост, у автора новый пост. Посмотрел фото. В вашем случае возможно, что проблема в розетке: - защитный проводник от розетки до щитка в обрыве.

Ну раз уж всё разобрано, удлинитель без надобности, просто крокодилы от мультиметра, один на кольцо провода, второй на винт(шпильку)

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.3.2023, 22:11


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max32
сообщение 2.3.2023, 23:04
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 2.3.2023
Пользователь №: 61040



Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.3.2023, 22:14) *
В чём проблема промониторить ток в защитном проводнике? При отключенном нагревателе от сети в разрыв защитного проводника (жёлто-зелёный провод) подключить мультиметр в режиме измерения переменного тока, потом подключить к сети и включить нагрев. Сначала мультиметр в режиме 10А. Убедившись, что нет замыкания, т.е. показания близки к нулю, отключить от сети, перейти на мультиметре в режим мили-Амперы, снова включить нагрев и смотреть дальше.
Для подключения амперметра совсем не обязательно разбирать нагреватель или его вилку, можно добраться до защитного проводника, сделав простейший трёхпроводный удлинитель-переходник, и именно на нём подключиться. Можно использовать и магазинный удлинитель, разобрав его корпус. Это будет проще и дешевле, чем курочить нагреватель.
Max32, а розетка и квартирные сети с "заземлением"? Розетка с третьим контактом? И подключен ли он?

Пока писал пост, у автора новый пост. Посмотрел фото. В вашем случае возможно, что проблема в розетке: - защитный проводник от розетки до щитка в обрыве.

Ну раз уж всё разобрано, удлинитель без надобности, просто крокодилы от мультиметра, один на кольцо провода, второй на винт(шпильку)



Розетки без заземления. Я одного понять не могу, почему там 70 вольт? Разве на заземлении должно быть вообще напряжение? Я сейчас измерил чисто УЗО и там такие данные. "+" и "-" имеют 241 вольт, а "заземление" и "-" под напряжением 70 вольт.

Сообщение отредактировал Max32 - 2.3.2023, 23:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Max32   Как измерить утечку   2.3.2023, 17:40
- - Электромонтёр   Щиплет штоль? Но возможно это всего лишь фильтр от...   2.3.2023, 19:06
|- - Max32   Цитата(Электромонтёр @ 2.3.2023, 19:06) Щ...   2.3.2023, 19:23
|- - случайный   Цитата(Max32 @ 2.3.2023, 19:23) А можно н...   3.3.2023, 12:37
- - sasha4312   Ноль можно взять в ближайшей розетке, щите или на ...   2.3.2023, 21:27
|- - Max32   Цитата(sasha4312 @ 2.3.2023, 21:27) Ноль ...   2.3.2023, 22:00
- - Shura_with_KINEF   В чём проблема промониторить ток в защитном провод...   2.3.2023, 22:14
|- - Max32   Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.3.2023, 22:14...   2.3.2023, 23:04
- - Сунцов Денис   Цитата(Max32 @ 2.3.2023, 18:40) Как при п...   3.3.2023, 5:52
- - Электромонтёр   Цитатапочему там 70 вольт?скорее всего фильтр. Схе...   3.3.2023, 8:47
|- - случайный   Цитата(Электромонтёр @ 3.3.2023, 8:47) ск...   3.3.2023, 12:41
- - Rezo   Цитата(Max32)на том, что желтый провод - у меня 70...   3.3.2023, 14:22
|- - Max32   Цитата(Rezo @ 3.3.2023, 14:22) Сначала ск...   5.3.2023, 21:17
|- - Dimka1   Цитата(Max32 @ 5.3.2023, 21:17) ......Что...   6.3.2023, 6:28
|- - Max32   Цитата(Dimka1 @ 6.3.2023, 6:28) Просто ку...   6.3.2023, 11:22
- - Roman D   Насчет этого УЗО. Кладите на ImgBB (не в этом см...   3.3.2023, 16:40
- - Rezo   Цитата(Max32)Розетки без заземления. Я одного поня...   5.3.2023, 21:59
|- - Max32   Цитата(Rezo @ 5.3.2023, 21:59) А что же В...   6.3.2023, 1:10
- - Max32   В общем, решил я поверить ДТшке, проверил еще все ...   6.3.2023, 14:03
- - Сунцов Денис   Цитата(Max32 @ 6.3.2023, 15:03) После под...   6.3.2023, 14:40
- - Max32   Цитата(Сунцов Денис @ 6.3.2023, 14:40) По...   6.3.2023, 15:19