![]() Удар током от индикаторной отвертки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Удар током от индикаторной отвертки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.2.2023 Пользователь №: 60994 ![]() |
Решил проверить индикаторной отвёрткой (обычной без батарейки) нет ли фазы на металлическом корпусе щитка распределительного. Коснулся корпуса отвёрткой и удар током (был в ботинках ничего не трогал, только одной рукой держал отвертку и ей проверял фазу как обычно. Как такое могло произойти?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Влажные руки, ноги... сопротивление рук может иметь ниже 10 кОм.
Индикаторная отвёртка имеет резистор 560кОм. Неонка светиться при напряжении где-то 100В. Получается ток через влажные руки (220В-100В)/560кОм=0,2мА Просто повышенная чувствительность. При том ток идёт не через кожу, а через потовые поры, т.е. в них плотность тока повышенная. Сухие руки - сопротивление 1МОм. Ток (220В-100В)/1560кОм=0,08мА ниже не сделаешь неонка еле светится. Меня то щиплет, то - нет, в разных ситуациях. Трещин на отвёртке нет. Отвёртками пользовался разными - одно и то же. Чтоб не щипало становлюсь на сухую поверхность. Сообщение отредактировал -Mike- - 17.2.2023, 23:54 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |