ДСУП в общественных банях. , Есть ли безусловная необходимость? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ДСУП в общественных банях. , Есть ли безусловная необходимость? |
4.1.2023, 20:34
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 15.11.2018 Пользователь №: 54914 |
Здравствуйте! Возможно вопрос глупый. В общественной бане, которая недавно была введена в эксплуатацию после кап.ремонта (по проекту и объёму там полноценная реконструкция) не увидел ДСУП. Дело в том, что поддоны все в мойках металлические и много сторонних проводящих частей на установленном оборудовании. Смутило отсутствие как заземляющих болтов на корпусах поддонов, так и вообще проводников ДСУП. Обратился РТНу тот говорит, что так как по количеству мест городская баня не попадает под категорию общественных это "не его тема". А меня беспокоит сам вопрос безопасности, и на сколько это серьёзное нарушение, если нарушение вообще? Ещё смущает, что мне говорят "если по проекту нет то на нет и суда нет, так как проект прошёл экспертизу". Правильно ли это? У меня есть проект этой бани и там реально нигде нет ДСУП, но разве нормы не важнее проекта с сомнительной экспертизой?
|
|
|
![]() |
16.2.2023, 0:35
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(gomed12) В проекте вроде правильно написано, если под ЭУ понимается вся баня. А по-другому и быть не может - любое электрооборудование.А в старом ГОСТ было даже конкретизировано - в пределах данного пространства или помещения. Цитата(Who) в ТЗ и акте сдачи ни слова о ДСУП и соединении с защитным проводником металлических поддонов - значит можно не делать? Ну во-первых какой смысл устанавливать ДСУП, если есть ОСУП (хотя и не запрещено)?То есть ДСУП не обязательно, даже с учетом того, что трубы ППР? По сути будет выполнено повторное такое же соединение, как и при ОСУП. В этой части, проект (или ТЗ) выполнены в соответствии (исходя из того, что мы здесь видим). Я нигде не встречал требования обязательной организации ДСУП в любом случае. ГОСТ указывает на обязательную необходимость ДСУП только в одном случае - в случае отсутствия ОСУП: Цитата В случаях, если в здании отсутствует основная система уравнивания потенциалов, следующие сторонние проводящие части, входящие в помещения, содержащие ванну или душ, должны быть включены в систему дополнительного уравнивания потенциалов:..... А вот выполнения требований защиты от прямого прикосновения для таких помещений (ограждение, требуемая степени защиты или повышенной изоляции как-то в ТУ (или это выписка проекта) я не увидел. PS: У самого на обслуживании более сложный объект, где кроме душевых ещё и два бассейна, 2 сауны (традиционная и турецкая), джакузи, массажёры, солярий и прочяя мелочёвка. Поэтому вопросы подобного рода, мне куда более, чем просто знакомы. За эти более, чем за 23 года, много всяких проверок и "наездов" было со стороны разных инстанций. Сообщение отредактировал Rezo - 16.2.2023, 0:37 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Who ДСУП в общественных банях. 4.1.2023, 20:34
gomed12 Посмотрите строительную часть проекта, возможно, н... 10.1.2023, 13:50
Олега Цитата(Who @ 4.1.2023, 20:34) У меня есть... 10.1.2023, 15:19
Who Цитата(Олега @ 10.1.2023, 22:19) Если не ... 11.1.2023, 12:39
Roman D Цитата(Who @ 11.1.2023, 11:39) и сетка то... 11.1.2023, 14:01
Олега Цитата(Who @ 11.1.2023, 12:39) Вообщем ДС... 11.1.2023, 14:24
Who Цитата(Олега @ 11.1.2023, 21:24) На вводе... 12.1.2023, 0:52
gomed12 В сырых и местами особо сырых помещениях не рацион... 12.1.2023, 12:03
Who Цитата(gomed12 @ 12.1.2023, 19:03) В сыры... 23.1.2023, 15:40
gomed12 ТЗ на капремонт и акт сдачи бани после ремонта над... 25.1.2023, 11:26
Who Цитата(gomed12 @ 25.1.2023, 18:26) ТЗ на ... 1.2.2023, 1:40
АБорис Цитата(Who @ 1.2.2023, 1:40) Представим, ... 1.2.2023, 3:57
Who Цитата(АБорис @ 1.2.2023, 11:57) ...то ну... 13.2.2023, 1:40
АБорис Даже без ошибок не обошлось. Но заметьте, что нап... 13.2.2023, 9:53
gomed12 В проекте вроде правильно написано, если под ЭУ по... 14.2.2023, 19:14
Who Цитата(gomed12 @ 15.2.2023, 2:14) В проек... 15.2.2023, 1:38
gomed12 ПУЭ 1.2.19. Электроприемники первой категории в но... 15.2.2023, 12:20
Who Цитата(gomed12 @ 15.2.2023, 19:20) ПУЭ 1.... 13.3.2023, 2:31
Олега Цитата(Who @ 13.3.2023, 2:31) Офигеть они... 13.3.2023, 9:15
Who Цитата(Олега @ 13.3.2023, 17:15) И даже д... 16.3.2023, 3:24
Олега Цитата(Who @ 16.3.2023, 3:24) В ТЗ вообще... 16.3.2023, 9:10
gomed12 В парильных с электрокаменками необходимо предусма... 16.2.2023, 1:42
Олега Цитата(gomed12 @ 16.2.2023, 1:42) Приведе... 16.2.2023, 17:37
Rezo Цитата(gomed12)К этому вопросу в особо опасных пом... 16.2.2023, 14:50
Rezo Цитата(Олега)Где находится твой "более сложны... 16.2.2023, 18:40
Олега Цитата(Rezo @ 16.2.2023, 18:40) А ты кто ... 16.2.2023, 20:25![]() ![]() ![]() |
|