Отличие АВ от Плавкого предохранителя

Гость_Гость_Фиша_*_*
сообщение 13.6.2008, 16:10
Сообщение #1





Гости






Добрый день, господа!
Вопрос следующий, в чем отличие АВ и плавкого предохранителя одинакового номинала, кроме того, что плавкий предохранитель требует замены после отработки?! На слуху было что-то вроде тока отсечки или тому подобное! подскажите, куда и в каких случаях лучше использовать ПП или АВ.
Зарание благодарен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 28.6.2008, 8:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18406
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Электроник1, про время еще 2 недели назад сказано icon_smile.gif

Со временем срабатывания не всё однозначно. Без конкретных типов АВ и ПП и значения тока КЗ ответ дать невозможно. Даже и без упоминания об электронных АВ.
Пример: АВ хар.С 10А ток КЗ 100А tср<0,1с. При этом же токе КЗ НПН на 10А не укладывается даже в 0,4с.
При этом для АВ существуют хар-ки B и Z. А среди предохранителей ПН-2 (gL), ПП ..
Вобщем сравнивать нужно конкретные аппараты с индивидуальными характеристиками.

Часто ПП предпочитают ввиду малой цены. Дешево и сердито - предельный откл. ток для ПН2-100 и ПН2-250 например 100 кА.
Вернуться в начало страницы