Коллеги! Помогите советом!

Я заканчиваю монтаж электропроводки на автозаправке, скоро сдавать объект, я же являюсь ответственным за электрохозяйство. Приехали ребята обшивать здание пластиком и устанавливать световые рекламные щиты. Установили световые короба прямо над колонками. Световой короб представляет из себя аллюминиевый профиль по периметру. а с двух сторон прозрачный сотовый поликарбонат, но самое интересное начинка внутри: люминисцентные лампы со стартёрами и дросселями соединённые простыми одножильными проводами в одной изоляции.
Вопрос: допускается ли применение этих световых коробов на АЗС особенно над колонками?

Вопрос возник потому, что на моих глазах однажды такой дроссель вспыхнул синим пламенем icon_surprised.gif
Я хозяину обрисовал картину что будет с его заправкой в этом случае icon_smile.gif Он конечно в шоке но всё уже смонтировано и по проекту, проект делала серъёзная фирма...

Какие есть нормативные акты на этот счёт?


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 27.6.2008, 0:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8112
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Несертифицированные, неприспособленные для монтажа на улице короба представляют большую опасность.
Кроме всего, материал (отражатели, проводка, краска) коробов горюч.
Короба обычно монтируют непосредственно над ТРК, где эл. оборудование ТРК конструктивно состоит из взрывозащищенных элементов: ЭД, ДИ, клапаны, а блок индикации и вычислительное устройство заключены в отдельный, герметичный отсек.
И кто определил, что световой короб, расположенный на расстоянии не более 1 м от опасного объекта безопасно?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 27.6.2008, 12:23
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Цитата(gomed12 @ 27.6.2008, 3:53) *
И кто определил, что световой короб, расположенный на расстоянии не более 1 м от опасного объекта безопасно?


Согласен что очень опасно. Тут видимо действует принцип: раз всем так делают (и никто не взорвался icon_biggrin.gif )- то и мне можно... Мне вот интересно что будет когда дело до энергонадзора дойдет? А если я отв. за эл. хоз-во то ко мне претензии какие будут? icon_sad.gif


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rasmus   Световые короба на АЗС   1.6.2008, 14:16
- - электроник1   гл.7.3 ПУЭ, ГОСТы (указаны там же)   1.6.2008, 18:35
|- - Rasmus   Цитата(электроник1 @ 1.6.2008, 21:35) гл....   1.6.2008, 19:36
- - gomed12   Цитатадопускается ли применение этих световых коро...   2.6.2008, 9:17
- - НАТА ША   См. ГОСТ Р51330.9-99 там определены взрывоопасные ...   2.6.2008, 9:47
- - gomed12   Цитата3м от выпуска бензина являются опасной зоной...   2.6.2008, 10:48
|- - Rasmus   Цитата(gomed12 @ 2.6.2008, 13:48) Поэтому...   2.6.2008, 18:45
|- - НАТА ША   Цитата(gomed12 @ 2.6.2008, 13:48) Вот мы ...   9.6.2008, 12:52
- - gomed12   Пересмотрены в какую сторону? Ужесточения или толь...   10.6.2008, 16:04
|- - Rasmus   сообщаю последние новости. Озадачил я конечно силь...   24.6.2008, 21:07
- - Слава   У меня тоже такие проблемы. Сейчас ведём строитель...   25.6.2008, 18:56
|- - Rasmus   Цитата(Слава @ 25.6.2008, 21:56) У меня т...   25.6.2008, 20:59
- - Слава   Ставить стали недавно. Причём договор заключили с ...   26.6.2008, 22:57
- - gomed12   Несертифицированные, неприспособленные для монтажа...   27.6.2008, 0:53
|- - Rasmus   Цитата(gomed12 @ 27.6.2008, 3:53) И кто о...   27.6.2008, 12:23
- - Гость_John_*   Коллега, рекламщики везде и всюду лепят эту (censo...   14.7.2008, 20:19
- - Слава   Цитатаответственный за электрохозяйство на АЗС воо...   14.7.2008, 22:23
- - gomed12   ЦитатаКак с этим бороться? Увидели владельцы в фил...   15.7.2008, 8:38
- - Слава   Цитатацепочка удаления паров топлива: бак авто-рез...   15.7.2008, 22:45
- - gomed12   Цитата? Понимаю Вас, у нас такого в помине и нет. ...   15.7.2008, 23:12
- - NickEl   Цитата(gomed12)А бензовоз доставляет пары на н/зав...   18.7.2008, 8:44
- - gomed12   http://www.mmz.ru/rezervuar/ponton_3.htm   18.7.2008, 9:34
- - gomed12   Цитатасамостоятельно сжигают пары бензина, подавая...   18.7.2008, 10:31
- - NickEl   2 gomed12 Я имел в виду следущее:ЦитатаСистема ула...   18.7.2008, 12:33
- - gomed12   NickEl, понял, спасибо.   18.7.2008, 12:40
- - gomed12   Есть небольшое дополнение. Цитата...под топливным ...   19.7.2008, 15:21
- - NickEl   Цитата(gomed12)... , автомобилестроители за этот п...   20.7.2008, 11:06
- - gomed12   Скажу больше, немецкие автовладельцы даже требуют ...   20.7.2008, 11:39
- - Гость_Саня_*   На АЗСГ смонтирована коробка взрывозащищенная КСР...   25.6.2010, 21:06
- - Гость_Саня_*   Что то никто не откликнулся!   26.6.2010, 7:25
- - gomed12   Цитата(Гость_Саня_* @ 26.6.2010, 7:25) Чт...   28.6.2010, 10:52