Световые короба на АЗС , правила применения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Световые короба на АЗС , правила применения |
1.6.2008, 14:16
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 |
Коллеги! Помогите советом! Я заканчиваю монтаж электропроводки на автозаправке, скоро сдавать объект, я же являюсь ответственным за электрохозяйство. Приехали ребята обшивать здание пластиком и устанавливать световые рекламные щиты. Установили световые короба прямо над колонками. Световой короб представляет из себя аллюминиевый профиль по периметру. а с двух сторон прозрачный сотовый поликарбонат, но самое интересное начинка внутри: люминисцентные лампы со стартёрами и дросселями соединённые простыми одножильными проводами в одной изоляции. Вопрос: допускается ли применение этих световых коробов на АЗС особенно над колонками? Вопрос возник потому, что на моих глазах однажды такой дроссель вспыхнул синим пламенем Я хозяину обрисовал картину что будет с его заправкой в этом случае Какие есть нормативные акты на этот счёт? -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
|
|
![]() |
27.6.2008, 0:53
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8112 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Несертифицированные, неприспособленные для монтажа на улице короба представляют большую опасность.
Кроме всего, материал (отражатели, проводка, краска) коробов горюч. Короба обычно монтируют непосредственно над ТРК, где эл. оборудование ТРК конструктивно состоит из взрывозащищенных элементов: ЭД, ДИ, клапаны, а блок индикации и вычислительное устройство заключены в отдельный, герметичный отсек. И кто определил, что световой короб, расположенный на расстоянии не более 1 м от опасного объекта безопасно? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
27.6.2008, 12:23
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 |
И кто определил, что световой короб, расположенный на расстоянии не более 1 м от опасного объекта безопасно? Согласен что очень опасно. Тут видимо действует принцип: раз всем так делают (и никто не взорвался -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
|
|
Rasmus Световые короба на АЗС 1.6.2008, 14:16
электроник1 гл.7.3 ПУЭ, ГОСТы (указаны там же) 1.6.2008, 18:35
Rasmus Цитата(электроник1 @ 1.6.2008, 21:35) гл.... 1.6.2008, 19:36
gomed12 Цитатадопускается ли применение этих световых коро... 2.6.2008, 9:17
НАТА ША См. ГОСТ Р51330.9-99 там определены взрывоопасные ... 2.6.2008, 9:47
gomed12 Цитата3м от выпуска бензина являются опасной зоной... 2.6.2008, 10:48
Rasmus Цитата(gomed12 @ 2.6.2008, 13:48) Поэтому... 2.6.2008, 18:45
НАТА ША Цитата(gomed12 @ 2.6.2008, 13:48) Вот мы ... 9.6.2008, 12:52
gomed12 Пересмотрены в какую сторону?
Ужесточения или толь... 10.6.2008, 16:04
Rasmus сообщаю последние новости. Озадачил я конечно силь... 24.6.2008, 21:07
Слава У меня тоже такие проблемы.
Сейчас ведём строитель... 25.6.2008, 18:56
Rasmus Цитата(Слава @ 25.6.2008, 21:56) У меня т... 25.6.2008, 20:59
Слава Ставить стали недавно. Причём договор заключили с ... 26.6.2008, 22:57
Гость_John_* Коллега, рекламщики везде и всюду лепят эту (censo... 14.7.2008, 20:19
Слава Цитатаответственный за электрохозяйство на АЗС воо... 14.7.2008, 22:23
gomed12 ЦитатаКак с этим бороться?
Увидели владельцы в фил... 15.7.2008, 8:38
Слава Цитатацепочка удаления паров топлива:
бак авто-рез... 15.7.2008, 22:45
gomed12 Цитата?
Понимаю Вас, у нас такого в помине и нет.
... 15.7.2008, 23:12
NickEl Цитата(gomed12)А бензовоз доставляет пары на н/зав... 18.7.2008, 8:44
gomed12 http://www.mmz.ru/rezervuar/ponton_3.htm 18.7.2008, 9:34
gomed12 Цитатасамостоятельно сжигают пары бензина, подавая... 18.7.2008, 10:31
NickEl 2 gomed12
Я имел в виду следущее:ЦитатаСистема ула... 18.7.2008, 12:33
gomed12 NickEl, понял, спасибо. 18.7.2008, 12:40
gomed12 Есть небольшое дополнение.
Цитата...под топливным ... 19.7.2008, 15:21
NickEl Цитата(gomed12)... , автомобилестроители за этот п... 20.7.2008, 11:06
gomed12 Скажу больше, немецкие автовладельцы даже требуют ... 20.7.2008, 11:39
Гость_Саня_* На АЗСГ смонтирована коробка взрывозащищенная КСР... 25.6.2010, 21:06
Гость_Саня_* Что то никто не откликнулся! 26.6.2010, 7:25
gomed12 Цитата(Гость_Саня_* @ 26.6.2010, 7:25) Чт... 28.6.2010, 10:52![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 5:19 |
|
|
|
|