Приветствую����♂️ столкнулся с аномалией)) не пойму в чем дело. Индикаторная отвёртка светится на всех шинах. На нуле и земле. Разрыва нет, все работает. В других помещениях, внизу, такого нет.
Хотел видео вставить, но на этом ......форуме ограничение в 1мб������ Сообщение отредактировал с2н5он - 14.12.2022, 12:28 |
|
|
![]() |
15.12.2022, 0:57
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8066 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В однофазной и 3-х фазной системе под несимметричной нагрузкой скорее всего неонка будет светится и на нуле, ведь для ее зажигания достаточен ток в 0,2 мА через чела.
Отключите нагрузку и проверьте. При разорванной цепи питания нагрузки такое явление в питающей цепи не должно наблюдаться. Сообщение отредактировал gomed12 - 15.12.2022, 0:58 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.12.2022, 7:28
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.12.2022 Пользователь №: 60787 |
В однофазной и 3-х фазной системе под несимметричной нагрузкой скорее всего неонка будет светится и на нуле, ведь для ее зажигания достаточен ток в 0,2 мА через чела. Отключите нагрузку и проверьте. При разорванной цепи питания нагрузки такое явление в питающей цепи не должно наблюдаться. Да я без нагрузки проверял. Потребителей не было. Приходит провод на вводной автомат, от него идёт на 2 автомата, на свет и розетки. Когда включен только вводной, не светит, включаю один автомат, не важно какой, начинает светится, включаю второй, светится ещё ярче. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
15.12.2022, 8:55
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Да я без нагрузки проверял. Потребителей не было. Приходит провод на вводной автомат, от него идёт на 2 автомата, на свет и розетки. ... Цитата "Индикаторная отвёртка светится на всех шинах." ... "Приходит провод на вводной автомат, от него идёт на 2 автомата, на свет и розетки." Так на чём индикатор светится? На проводах или шинах? |
|
|
15.12.2022, 8:58
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.12.2022 Пользователь №: 60787 |
|
|
|
15.12.2022, 9:27
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
15.12.2022, 17:36
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.12.2022 Пользователь №: 60787 |
|
|
|
DenMo Светится ноль и земля 14.12.2022, 9:31
off.open На ТП заземление отвалилось ... к бабке не ходи. 14.12.2022, 14:00
DenMo Цитата(off.open @ 14.12.2022, 14:00) На Т... 14.12.2022, 14:02
off.open Цитата(DenMo @ 14.12.2022, 15:02) На чем?... 14.12.2022, 14:10
Roman D Цитата(DenMo @ 14.12.2022, 13:02) На чем?... 14.12.2022, 14:10
случайный Цитата(DenMo @ 14.12.2022, 9:31) Индикато... 14.12.2022, 15:44
DenMo Цитата(случайный @ 14.12.2022, 15:44) Не ... 14.12.2022, 16:04
Гость Цитата(DenMo @ 14.12.2022, 16:04) Желания... 15.12.2022, 17:35
Roman D Свечение "отвёртки" означает не более че... 14.12.2022, 19:13
Dimka1 Цитата(DenMo @ 15.12.2022, 17:36) Нет, пр... 15.12.2022, 17:51
DenMo Цитата(Dimka1 @ 15.12.2022, 17:51) Значит... 15.12.2022, 18:51
gomed12 Вы ответ получили или еще что-то не понятно? 15.12.2022, 9:18
Roman D Неоднократно выше говорил, что "горение... 15.12.2022, 18:47
Roman D Как вариант. Ну вот там до вводного щитка земля до... 15.12.2022, 19:06
Dimka1 Цитата(DenMo @ 14.12.2022, 9:31) Приветст... 15.12.2022, 19:33
DenMo Цитата(Dimka1 @ 15.12.2022, 19:33) Отсоед... 17.12.2022, 23:23![]() ![]() ![]() |
|