Приветствую! В СНТ стоял трёхфазный счётчик Энергомера СЕ-307, с новья не работал, нагрузку показывал 0, потреблённых кВТ тоже ноль. Сегодня решил подключить вместо него Неву МТ 323. Подключил провода согласно схеме: от входного автомата фазы в гнёзда 1, 3, 5, ноль в 7, соответственно нагрузку в гнёзда 2, 4, 6. Включаю автомат: на дисплее горит всё. Внимательно смотрю: перепутал 1 и 2-й контакты, поменял местами - короткое замыкание. Снова изучил схему, осмотрел каждый провод - вроде всё правильно, а не работает.
Ещё такой момент: до этого нулевой сип заходил в счётчик и далее медью приходил в нулевую шину, в которую приходил и сип земли, который я вынул и соединил с корпусом счётчика, а нулевой как раз завёл в шину, а медь - в 7й контакт нового счётчика от шины, в инструкции написано - так можно. Но ничего не работает, счётчики стоят очень дорого, да их ещё и не достать просто так, электрика силком не затащишь, он уже месяц прокрастинирует. У кого какие мысли есть по поводу подключения? Фото не грузятся почему-то, хотя по 200кБ. Сообщение отредактировал Евгневий - 31.10.2022, 21:53 |
|
|
![]() |
3.11.2022, 13:08
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Костян челябинский, Я же никого не обзывал, просто описал ситуацию рядового покупателя, а выводы - вы сделали сами. Но мир действительно сошёл с ума: Тут вы правы. Мир действительно сошёл с ума. Допустим один дилетант берется подключить прибор, чьё подключение должно производиться профессионалом, и инструкция соответственно написана для человека, хотя бы окончившего профильное ПТУ. На этом приборе он видит 11 клемм, но подключение производит по схеме с использованием 8и клемм. И ведь ничего не ёкает у него внутри. А потом он начинает сетовать что и инструкция то не та и прибор неправильный. Куды кóтится мир? -------------------- |
|
|
5.11.2022, 0:38
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.10.2022 Пользователь №: 60634 |
Тут вы правы. Мир действительно сошёл с ума. Допустим один дилетант берется подключить прибор, чьё подключение должно производиться профессионалом, и инструкция соответственно написана для человека, хотя бы окончившего профильное ПТУ. На этом приборе он видит 11 клемм, но подключение производит по схеме с использованием 8и клемм. И ведь ничего не ёкает у него внутри. А потом он начинает сетовать что и инструкция то не та и прибор неправильный. Куды кóтится мир? Позвольте, а у кого то ещё сразу ёкнуло, среди специалистов? Чтобы сразу. А кто-нибудь поехал бы в мою тьму-таракань недалеко от КАД и произвёл бы подключение счётчика по схеме, предложенной производителем, с соблюдением ТУ? Чтобы я не вникал в вопросы, не покупал сам подходящий счётчик, просто специалист приехал, я бы деньги отдал и был бы спокоен. Давайте конкретно: СПБ, Разбегаево, во сколько обойдётся дроссельное подключение Невы 323-ей с вашим материалом, потому что в нашей деревне полагаю этих дросселей не найти, а ещё непонятно зачем мне всё это нужно? Насмехаться легко, а что-то сделать конкретно, это другое. Не приедет ко мне никто, так понятно? Потому что в интернете все крутые электрики, а в жизни у них "сейчас не могу, я к дивану прилип, ой это сложно, далеко, нафиг нафиг..." А приедет - его пломба недействительна для СНТ, так тоже может быть. Не знаю действующих норм, но требование 0,5% имхо чрезмерно. Для индивидуалов хватало 2, для общедомового - 1. Жирно для снт 0,5%. По сути не имеют права, по ещё действующему законодательству, но в СНТ председатель - царь и бог. Кстати, это ОНА продаёт участки. На эти ТУ можно забить, но до поры, пока ты ещё угоден, и не высказываешь открыто своего недовольства. Предложение Олега компенсировать стоимость счётчика садоводству, купленного за мой счёт - это верх поверхностного отношения. |
|
|
5.11.2022, 2:03
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18153 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Предложение Олега компенсировать стоимость счётчика садоводству, купленного за мой счёт - это верх поверхностного отношения. Насторожился я - нешто пропустил..? Перечитал все ваши посты глыбже и.. нифига про "за свой счёт" там не было Зато теперь есть вопрос - вы какое отношение имеете к СНТ, почему занялись решением вопроса, да еще и "за свой счёт" ? Вы и второй счетчик - "за свой счёт"? |
|
|
Евгневий Подключение трёхфазного электросчётчика. 31.10.2022, 21:50
Roman D RE: Подключение трёхфазного электросчётчика. 1.11.2022, 5:54
Олега Цитата(Евгневий @ 31.10.2022, 21:50) пере... 1.11.2022, 12:22
Евгневий Roman D, Спасибо. Вот по этой схеме и сделал, прав... 1.11.2022, 20:01
Олега Цитата(Евгневий @ 1.11.2022, 20:01) для Н... 1.11.2022, 20:45
Евгневий ЦитатаТо ли напряжение и ток, которые вам нужны ? ... 2.11.2022, 2:00
Олега Цитата(Евгневий @ 2.11.2022, 2:00) Я не с... 2.11.2022, 11:42
gomed12 Цитата(Олега @ 2.11.2022, 11:42) А зачем ... 2.11.2022, 13:38
Roman D Получается какая штука.
Счетчики энергомера указан... 2.11.2022, 9:15
gomed12 Дело в том, что счетчики 323 существуют и на токи ... 2.11.2022, 11:14
Roman D В теории КЗ могло быть, только если две фазы ткнут... 2.11.2022, 11:55
Олега Так ить мастер-то усё проверял, блин..
Небось зарп... 2.11.2022, 12:01
Олега Цитата(gomed12 @ 2.11.2022, 13:38) .. ... 2.11.2022, 14:02
gomed12 Это требование системы электроснабжения и производ... 2.11.2022, 14:04
Roman D В трансформаторных счетчиках между 1 и 2 контактам... 2.11.2022, 15:07
Олега Цитата(Roman D @ 2.11.2022, 15:07) В тран... 2.11.2022, 18:27
Евгневий Roman D, Вы оказались правы, чувствуется, что спец... 2.11.2022, 20:55
Костян челябинский Ну и резюмируя всё вышесказанное, все вокруг автор... 2.11.2022, 21:00
gomed12 323 существует прямого включения
2.11.2022, 21:00
Roman D Цитата(gomed12 @ 2.11.2022, 20:00) 323 су... 2.11.2022, 21:52
Евгневий Костян челябинский, Я же никого не обзывал, просто... 3.11.2022, 1:49
Roman D Цитата(Евгневий @ 3.11.2022, 0:49) ...но ... 3.11.2022, 16:38
Костян челябинский Конечно зря 3.11.2022, 3:40
Roman D Не знаю действующих норм, но требование 0,5% имхо ... 3.11.2022, 6:31
Олега Цитата(Roman D @ 3.11.2022, 6:31) Жирно д... 3.11.2022, 15:49
Rezo Цитата(Евгневий)А кто-нибудь поехал бы в мою тьму-... 5.11.2022, 12:57
Roman D А вот узнайте, в какой степени родства находятся п... 5.11.2022, 22:22![]() ![]() ![]() |
|