Выбивает пробки, фильтры APC |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивает пробки, фильтры APC |
2.10.2022, 18:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.10.2022 Пользователь №: 60517 |
Использовал фильтры более 6 месяцев без проблем.
Купил Беговую дорожку, включил, на самой маленькой скорости работала несколько минут, увеличение скорости - сразу свет погас. Предохранители сработали не в квартире, а на лестничной клетке. Включил их обратно. Выключил фильтр кнопкой на на корпусе. Включил дорожку, которая подключена к другому удлинителю в другой комнате. Запустил её на максимальную скорость - все работает без проблем. Пошел включить фильтр, сразу же при включении кнопкой свет пропадает. При замене фильтра на аналогичный - проблема остается (от того же производителя, но другой), при замене на простой удлинитель все работает нормально. Тех. детали в меру моего понимания: Предохранитель от застройщика - 50А(и в квартире и в тамбуре) Мотор дорожки - 1.8 кВт Фильтр - APC Essential SurgeArrest PM6U-RS В фильтр воткнуты: 2 ПК (БП 750 и 1000 Вт), 3 монитора (каждый по 50 Вт) В квартире: холодильник, несколько ламп. Вопросы: Почему не вылетают пробки внутри квартиры (прецедент был в прошлом)? Почему дорожка влияет на фильтр в который она не включена? Если с обычными удлинителями все работает, безопасно ли так и оставить или это всего лишь маскировка более серьезной проблемы? Исправны ли фильтры APC, ведут себя они абсолютно одинаково в данной ситуации? Не слишком ли много потребителей электричества в целом? Может ли все ситуация указывать на проблемы с проводкой? Спасибо за помощь! |
|
|
![]() |
5.10.2022, 22:02
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.10.2022 Пользователь №: 60517 |
Как оказалось, новые фильтры не помогли (без датчиков)
Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-1.9М, 6 розеток, 1.9 м, с/з, 16А / 3500 Вт Автоматы: Квартира - ibb.co/Sd2NsjM Квартира - ibb.co/VqD0KSC Этаж - ibb.co/6WxWcjJ Сообщение отредактировал AndreyAPC - 5.10.2022, 22:12 |
|
|
6.10.2022, 2:18
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
У вас защита срабатывает не от перегрузок, а от утечки тока на контакт заземления. В обычном удлинителе нет контакта заземления, поэтому все работает.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.10.2022, 2:22 |
|
|
6.10.2022, 9:11
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.10.2022 Пользователь №: 60517 |
У вас защита срабатывает не от перегрузок, а от утечки тока на контакт заземления. В обычном удлинителе нет контакта заземления, поэтому все работает. Т. е. в этом виноват один из приборов? Под обычным удлинителем я понимал компьютерный удлинитель, но у него нет индикаторов "земля", "перегрузка", "защита" как на APC. Я правильно понимаю, что мне нужно по одному включать приборы? Есть ли какой-то более правильный способ? Например, выключать фильтр, вставлять новую вилку, включать фильтр или Выключить дорожку, выключать фильтр, вставлять новую вилку, включать фильтр, включить дорожку? |
|
|
7.10.2022, 23:17
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Т. е. в этом виноват один из приборов? Под обычным удлинителем я понимал компьютерный удлинитель, но у него нет индикаторов "земля", "перегрузка", "защита" как на APC. Я правильно понимаю, что мне нужно по одному включать приборы? Давать какие либо рекомендации в данном случае это все равно что диагностировать геморрой на форуме проктологов: типа суньте в ..опу палец и опишите врачу свои очучения, после чего врач выдаст следующую группу тестов и в зависимости от результата или поставит окончательный диагноз или продолжит мучить страдальца. Вариантов множество, писанины будет еще больше. Короче, включите свою дорожку в удлинитель без заземляющего контакта и бегайте дальше. Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.10.2022, 23:23 |
|
|
| Гость_Гость_гость_*_* |
8.10.2022, 8:06
Сообщение
#6
|
|
Гости |
|
|
|
AndreyAPC Выбивает пробки, фильтры APC 2.10.2022, 18:15
Rezo Цитата(AndreyAPC)Предохранители сработали не в ква... 2.10.2022, 19:02
Rezo Цитата(AndreyAPC)Я правильно понимаю, что мне нужн... 6.10.2022, 14:38
AndreyAPC Цитата(Rezo @ 6.10.2022, 14:38) Правильны... 6.10.2022, 16:03
Rezo Цитата(AndreyAPC)А как иначе определить неисправны... 6.10.2022, 18:07
AndreyAPC Цитата(Rezo @ 6.10.2022, 18:07) Когда чел... 7.10.2022, 14:46
Гость сочувствующий Цитата(AndreyAPC @ 2.10.2022, 18:15) ...
... 6.10.2022, 18:15
Roman D ЦитатаВключил дорожку, которая подключена к другом... 7.10.2022, 17:39
gomed12 Цитата(AndreyAPC @ 2.10.2022, 18:15) Купи... 7.10.2022, 21:19
AndreyAPC Цитата(gomed12 @ 7.10.2022, 21:19) Мощнос... 8.10.2022, 0:52
Электромонтёр Автор я у вас несколько дней назад спросил что кон... 8.10.2022, 8:41
AndreyAPC Цитата(Электромонтёр @ 8.10.2022, 8:41) А... 8.10.2022, 10:35
Электромонтёр Автор вы можете прочитать что вам пишут конкретно ... 8.10.2022, 10:56
AndreyAPC Цитата(Электромонтёр @ 8.10.2022, 10:56) ... 8.10.2022, 11:18
Электромонтёр Жаль моё сообщение висело полдня потом я его стёр.... 8.10.2022, 11:59
AndreyAPC Цитата(Электромонтёр @ 8.10.2022, 11:59) ... 8.10.2022, 12:22
Roman D Так ни хрена не понял: какой такой "предохран... 8.10.2022, 12:05
в горле кость Цитата(Roman D @ 8.10.2022, 12:05) Так ни... 8.10.2022, 13:23
Rezo Цитата(Гость_в горле кость_*)А это и не важно... д... 8.10.2022, 14:17
AndreyAPC Цитата(Rezo @ 8.10.2022, 14:17) Похоже на... 8.10.2022, 15:04
Rezo Цитата6 месяцев все работало пока не появилась дор... 8.10.2022, 15:25
AndreyAPC Цитата(Rezo @ 8.10.2022, 15:25) Допустим... 8.10.2022, 16:07
Электромонтёр Автор если хотите сами разобратся то чертите свои ... 8.10.2022, 16:20
Rezo Цитата(AndreyAPC)Пошел включить фильтр, сразу же п... 8.10.2022, 16:39
AndreyAPC Цитата(Rezo @ 8.10.2022, 16:39) Отключаем... 8.10.2022, 17:15
Dimka1 Заклей временно скотчем или изолентой контакт зазе... 8.10.2022, 17:20
Электромонтёр ЦитатаСтавить 6 розеток в стену?Именно так. У вас ... 8.10.2022, 17:31
Гость Вообще эти АВДТ от застройщика такая дрянь У меня ... 12.10.2022, 11:29
Rezo ЦитатаАВДТ от застройщика такая дрянь.....Поменяйт... 12.10.2022, 14:27
Гость Цитата(Rezo @ 12.10.2022, 14:27) Вы о чём... 13.10.2022, 17:17
Гость Цитата(Гость @ 13.10.2022, 17:17) На фото... 13.10.2022, 17:26
Электромонтёр А вы не смотреть а читать пробовали? Хотя на фотке... 13.10.2022, 17:23
Гость Цитата(Электромонтёр @ 13.10.2022, 17:23)... 13.10.2022, 19:21
Электромонтёр Как относится весь этот текст к даной теме? 13.10.2022, 17:48
Rezo Цитата(Гость_Гость_*)Вы просто наверное не работал... 13.10.2022, 20:47
Электромонтёр Гость пардон. Только счас дошло что это не отдельн... 13.10.2022, 21:35
Электромонтёр Автор вы ещё здеся? Всю ночь не спал переживал до ... 14.10.2022, 8:15
AndreyAPC Сегодня придет мастер
Он собирается поставить Двух... 11.12.2022, 12:00
AndreyAPC Всем большое спасибо за советы! 11.12.2022, 16:37![]() ![]() ![]() |
|