Повреждение силового трансформатора , в одном ТП 6/0,4кВ одновременно повредилось 2 силовых трансформатора

zhenhya
сообщение 6.10.2022, 11:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 30.7.2020
Пользователь №: 57491



Такая ситуация отключилась ВЛ-6кВ от МТЗ. При в/в испытаниях выявили по Т-1 пробой на корпус НН (НН-корпус+ВН 0МОм), по Т-2 обрыв обмотки ВН ф. "С". Т-1 находится в резерве по стороне 0,4кВ не ошинован, Т-2 включен под нагрузку на 1 и 2 секцию 0,4кВ (пол года назад отбирали масло на анализ, кислотное число завышено и присутствуют кислоты). Для расследования надо определить причину повреждения. Можно предположить что повредился изначально Т-2 и потянул за собой Т-1, только как ? Может кто-то что-то подскажет? Сталкивался может быть.

Сообщение отредактировал zhenhya - 6.10.2022, 11:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
sasha4312
сообщение 6.10.2022, 15:37
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Если защита по высокой стороне выставлена нормально, вряд-ли один трансформатор потянул второй! Мало шансов.

Там, где нет одной фазы, возможно, переключатель ступеней.
Там, где НН на земле, возможно проходной изолятор.
Эти неисправности иногда удаётся устранить на месте, если есть чем поднять керн (залезть внутрь), иначе - в ремонт!
А масло надо было поменять!
А ноль от трансформатора отключали, когда изоляцию проверяли?

Сообщение отредактировал sasha4312 - 6.10.2022, 16:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 6:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены