Использовал фильтры более 6 месяцев без проблем.
Купил Беговую дорожку, включил, на самой маленькой скорости работала несколько минут, увеличение скорости - сразу свет погас. Предохранители сработали не в квартире, а на лестничной клетке. Включил их обратно. Выключил фильтр кнопкой на на корпусе. Включил дорожку, которая подключена к другому удлинителю в другой комнате. Запустил её на максимальную скорость - все работает без проблем. Пошел включить фильтр, сразу же при включении кнопкой свет пропадает. При замене фильтра на аналогичный - проблема остается (от того же производителя, но другой), при замене на простой удлинитель все работает нормально. Тех. детали в меру моего понимания: Предохранитель от застройщика - 50А(и в квартире и в тамбуре) Мотор дорожки - 1.8 кВт Фильтр - APC Essential SurgeArrest PM6U-RS В фильтр воткнуты: 2 ПК (БП 750 и 1000 Вт), 3 монитора (каждый по 50 Вт) В квартире: холодильник, несколько ламп. Вопросы: Почему не вылетают пробки внутри квартиры (прецедент был в прошлом)? Почему дорожка влияет на фильтр в который она не включена? Если с обычными удлинителями все работает, безопасно ли так и оставить или это всего лишь маскировка более серьезной проблемы? Исправны ли фильтры APC, ведут себя они абсолютно одинаково в данной ситуации? Не слишком ли много потребителей электричества в целом? Может ли все ситуация указывать на проблемы с проводкой? Спасибо за помощь! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.10.2022 Пользователь №: 60517 ![]() |
Как оказалось, новые фильтры не помогли (без датчиков)
Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-1.9М, 6 розеток, 1.9 м, с/з, 16А / 3500 Вт Автоматы: Квартира - ibb.co/Sd2NsjM Квартира - ibb.co/VqD0KSC Этаж - ibb.co/6WxWcjJ Сообщение отредактировал AndreyAPC - 5.10.2022, 22:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
У вас защита срабатывает не от перегрузок, а от утечки тока на контакт заземления. В обычном удлинителе нет контакта заземления, поэтому все работает.