Секция шин 0,4 есть два резервных АВ по 630А, производителя. Требуется записать потребителя мощностью 1000А.
Вопрос: Допустимо ли подключение потребителя от данных АВ двумя независимыми КЛ (при условии одинакового сечения, длины). И какие требования НТД это запрещают. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Секция шин 0,4 есть два резервных АВ по 630А, производителя. Требуется записать потребителя мощностью 1000А. Вопрос: Допустимо ли подключение потребителя от данных АВ двумя независимыми КЛ (при условии одинакового сечения, длины). И какие требования НТД это запрещают. Допускается, но обязательно должен стоять отдельный автомат на каждую линию строго в номинал длительно допустимого тока кабеля. -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |