Измерение сопротивления ЗУ , Измерение сопротивления ЗУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Измерение сопротивления ЗУ , Измерение сопротивления ЗУ |
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
13.10.2020, 8:36
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день.
Имеется контур заземления выполненный из труб, длинна в среднем 9 м, расстояние между трубами 1L, по расчетам получается 0,73 Ом сопротивление ЗУ. Грунт двухслойный 2,5 м отсыпка из песка, далее идет естественный грунт с УСГ порядка 60 Ом*м. При измерении сопротивления смонтированного ЗУ показывает 10 Ом. Факторов миллион, неправильные данные по УГС, ошибка в расчетах и т.д. но интересует такой вопрос. При измерении сопротивления ЗУ электроды забиваются в насыпной грунт т.е. песок (длина электрода измерения 1м), правильные ли при этом будет измерение? Или же надо постараться электродами измерения достать до естественного грунта? Так как основной упор делался на растекания тока в естественном грунте. |
|
|
![]() |
13.8.2022, 13:23
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_в горле кость_*) Основная причина неточных измерений - головотяпство и разгильдяйство сотрудников, недостаточная квалификация, нарушение методики измерений Это так, но я собственно не об этом, а в принципе насколько вероятна точность сопротивление заземлителя при измерениях?По моим личным умозаключениям, так это всё исключительно настолько условно, как и определение погоды на Марсе. Хотелось бы получить объективные ответы, на основе реальных рассуждений и дискуссий на данном тематическом форуме. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
27.8.2022, 20:09
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Это так, но я собственно не об этом, а в принципе насколько вероятна точность сопротивление заземлителя при измерениях? По моим личным умозаключениям, так это всё исключительно настолько условно, как и определение погоды на Марсе. Хотелось бы получить объективные ответы, на основе реальных рассуждений и дискуссий на данном тематическом форуме. Согласен. именно по этому сейчас предлагают проводить измерения ЗУ переставляя зонд по 1м к заземляющему электроду. (лучевая схема). Должна получаться теоретически понятная кривая сопротивлений грунта, средняя величина и является фактической величиной. Если конфигурация кривой другая, то измерения выполнены не верно. Напомните пожалуйста, откуда берётся коэффициент пересчёта Удельного сопротивление грунта на глубине забивки стержня при измерениях двумя электродами приборами типа М416 ? Это я про эту: r = 2,73 * R * L / lg 4*L / d (Ом · м) |
|
|
Гость_Евгений_* Измерение сопротивления ЗУ 13.10.2020, 8:36
stydent64 У насыпного токи растекания абсолютно другие, так ... 13.10.2020, 9:34
НИР Ну а сами как думаете?
Предствьте себе, что сдела... 13.10.2020, 9:43
Ixtim Цитата(Гость_Евгений_* @ 13.10.2020, 8:36... 13.10.2020, 15:21
Rezo Подниму тему по своей сути.....
Прошу высказатся и... 10.8.2022, 23:45
в горле кость Цитата(Rezo @ 10.8.2022, 23:45) Наверняка... 13.8.2022, 9:00
gomed12 Измерения с забиванием доп электродов- это косвенн... 27.8.2022, 21:28
Rezo Господа!.... Я не о методах измерения, а о реа... 28.8.2022, 13:43
gomed12 Цитата(Rezo @ 28.8.2022, 13:43) А какова ... 28.8.2022, 20:50
Rezo ЦитатаНаименьшие погрешности будут при непосредств... 28.8.2022, 22:37
gomed12 Измерительный ток течет по калиброванным проводам,... 29.8.2022, 0:10
Rezo Наверное я не совсем понятно выразил свою мысль, о... 29.8.2022, 11:59
gomed12 Скорее я не понял вас.
Мы знаем, что при добавлени... 29.8.2022, 18:46
Rezo Цитата(gomed12)Вот здесь может быть все и зарыто, ... 29.8.2022, 21:10
Гость Извините конечно, но складывается впечатление, что... 6.9.2022, 11:36
Rezo А если без личных ,не относящейся к теме впечатлен... 6.9.2022, 19:55![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 2:53 |
|
|
|
|