Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Доброе утро! Посоветуйте какой "размыкатель" купить? Имеется ввиду производитель, и доступность покупки.
Чего-то файл не подгружается. Есть ИБП и к нему отдельно батарейный модуль. В инструкции написано, что нужну установить между ИБП и модулем размыкатель. Номинал размыкателя не должен быть меньше 100А/700В постоянного тока Сообщение отредактировал Ant29 - 24.7.2022, 7:35 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Ну а я уперся, что в характеристике должно быть применение на DC. Спасбо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7639 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ну а я уперся, что в характеристике должно быть применение на DC. По мануалу - DC, думаю, не зря. При отключении БМ от ИПБ, не хилая дуга образуется от обратного напряжения БМ с учетом того, что предохранители снимаются после отключения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
По мануалу - DC, думаю, не зря. При отключении БМ от ИПБ, не хилая дуга образуется от обратного напряжения БМ с учетом того, что предохранители снимаются после отключения. Маленькие массивы спокойно отключаются и на обычных разъединителях. Касательно предохранителей - спокойно можете до разъединения рубильника снять их. В БМ ИБП они выполнены в формате разъединителя с предохранителями, и, кстати, для дуги там бОльшее раздолье, чем в направленных мною вариантах. Вот ещё бюджетник с якобы дугогасящей камерой. (с удовольствием бы его разобрал и попробовал найти 5 отличий от предложенного выше IEC =) ) https://www.etm.ru/cat/nn/169992459 Ну а второй вариант, который предложил сразу АС/DC шел. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 26.7.2022, 19:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Ну а второй вариант, который предложил сразу АС/DC шел. Читаю тех.характеристики на него. Вроде только ac По мануалу - DC, думаю, не зря. При отключении БМ от ИПБ, не хилая дуга образуется от обратного напряжения БМ с учетом того, что предохранители снимаются после отключения. А можно поподробнее про физику процесса |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7639 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А можно поподробнее про физику процесса Процесс описан в литературе, вкратце, гашение дуги у переменного тока длится примерно полпериода, при переходе синусоиды через ноль дуга сама гаснет, т.е. сама дугогасящая система попроще. У постоянного тока величина напряжения и направление тока постоянные, поэтому для них дугогашение сложнее, там и дутье, и специальные формы камер, чтобы разбить дугу, и магниты как подсказал Roman D и другие, в зависимости от поставленных задач. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»