Привет коллеги! Прошу помощи. Кто-нибудь знает про какой-нибудь нормативный документ регламентирующий класс напряжения по освещению саун, парилок 12, 36, 220? ПУЭ почитал п.7.1.40, какой-то конкретики не нашел.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
![]() |
15.7.2022, 16:57
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.1.2015 Пользователь №: 43742 |
Сауна относится к помещению с повышенной опасностью (ПУЭ 1.1.13).
Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях с повышенной опасностью - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (ПУЭ 6.1.16). |
|
|
220v-elektrik Нормативный документ по саунам 19.4.2022, 7:27
с2н5он запрета на 220 не видел 19.4.2022, 11:12
gomed12 По монтажу - по правилам обычного монтажа с соблюд... 19.4.2022, 14:55
Олега ГОСТ Р 50571.12-96 действ., но там напряжение не о... 19.4.2022, 16:49![]() ![]() ![]() |
|