Подстанция пищевого производства РУ 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подстанция пищевого производства РУ 10 кВ |
4.6.2022, 4:08
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте. Недавно устроился на предприятие, зашел в РУ 10 кВ, чтобы ознакомиться. Интересно, что на транс 400 кВа по 10ке на вводе стоит просто разъединитель тыц. Я, как понимаю, на холостом ходу транс такой мощности простым разъединителем допускается отключать? На вводе и на транс 630 кВа стоит, что-то типа выключателей нагрузки с дугогасящими камерами тыц. Еще обратил внимание на кабельную муфту, уходящую на 630, видно у основания белый налет и слышен звук типо коронации, но в темноте ничего не видно тыц. КАк считаете, концевая муфта подлежит замене?
|
|
|
![]() |
5.6.2022, 22:14
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7
4) разъединителями и отделителями 6 - 35 кВ при их наружной и внутренней установке допускается отключать и включать токи холостого хода силовых трансформаторов, зарядные токи воздушных и кабельных линий электропередачи, а также токи замыкания на землю, которые не превышают значений, указанных в табл. 4.2.2 (см. рис. 4.2.1) и табл. 4.2.3 (рис. 4.2.2, а и б). Из табл 4,2,3 При 6 киловольтах – ток 3,5 ампер, ток заряда 2,5 ампер, ток замыкания на землю 4 ампера. При 10 киловольтах – ток намагничивания 3 ампера, ток заряда 2 ампера, замыкающий ток на землю 3 ампера. Если между полюсами установлены перегородки из диэлектрического материала, то допускаемый ток при переключениях можно увеличить в 1,5 раза. Разъединителями при напряжении от 6 до 10 киловольт можно включать и выключать токи уравнивания до 70 ампер, а также токи нагрузки линии до 15 ампер, если операция переключения проводится 3-полюсными разъединителями внешней установки с приводным механизмом. |
|
|
6.6.2022, 3:19
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7 4) разъединителями и отделителями 6 - 35 кВ при их наружной и внутренней установке допускается отключать и включать токи холостого хода силовых трансформаторов, зарядные токи воздушных и кабельных линий электропередачи, а также токи замыкания на землю, которые не превышают значений, указанных в табл. 4.2.2 (см. рис. 4.2.1) и табл. 4.2.3 (рис. 4.2.2, а и б). Из табл 4,2,3 При 6 киловольтах – ток 3,5 ампер, ток заряда 2,5 ампер, ток замыкания на землю 4 ампера. При 10 киловольтах – ток намагничивания 3 ампера, ток заряда 2 ампера, замыкающий ток на землю 3 ампера. Если между полюсами установлены перегородки из диэлектрического материала, то допускаемый ток при переключениях можно увеличить в 1,5 раза. Разъединителями при напряжении от 6 до 10 киловольт можно включать и выключать токи уравнивания до 70 ампер, а также токи нагрузки линии до 15 ампер, если операция переключения проводится 3-полюсными разъединителями внешней установки с приводным механизмом. Спасибо за ответ! По техническим характеристикам у тр-ра 10кВ/400кВА ток холостого хода менее 1 ампера |
|
|
Диего Подстанция пищевого производства РУ 10 кВ 4.6.2022, 4:08
Roman D По ходу, испытывать уже пора муфту. 4.6.2022, 7:42
sasha4312 ,Вся линия должна выглядеть примерно так:
Масленый... 4.6.2022, 8:53
Roman D Поскольку на вводе стоят плавкие предохранители, д... 4.6.2022, 9:07
sasha4312 Цитата(Roman D @ 4.6.2022, 9:07) Поскольк... 4.6.2022, 9:40
Диего А, как называются выключатели, которые на вводе и ... 4.6.2022, 9:49
Roman D Цитата(Диего @ 4.6.2022, 8:49) А, как наз... 4.6.2022, 9:55
sasha4312 Цитата(Диего @ 4.6.2022, 9:49) А, как наз... 4.6.2022, 10:00
gomed12 Цитата(Диего @ 4.6.2022, 9:49) А, как наз... 10.6.2022, 0:05
Диего Цитата(gomed12 @ 10.6.2022, 0:05) Это про... 10.6.2022, 2:57
Гость сочувствующий Цитата(Диего @ 4.6.2022, 4:08) ... Я, как... 4.6.2022, 11:37
Диего Цитата(Гость сочувствующий @ 4.6.2022, 11... 4.6.2022, 11:54
Гость сочувствующий Цитата(Диего @ 4.6.2022, 11:54) Насколько... 4.6.2022, 16:59
sasha4312 Цитата(Диего @ 4.6.2022, 11:54) Насколько... 5.6.2022, 8:29
в горле кость Цитата(sasha4312 @ 5.6.2022, 8:29) ... вс... 10.6.2022, 7:36
Гость сочувствующий Цитата(Сергей ДД @ 5.6.2022, 22:14) ПУЭ. ... 6.6.2022, 5:28![]() ![]() ![]() |
|