Черный налет , Черный налет на жилах кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Черный налет , Черный налет на жилах кабеля |
29.3.2022, 12:17
Сообщение
#1
|
|||
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.3.2022 Пользователь №: 59555 |
Привет всем! Приехал кабель 5х25 , при зачистке все жилы, даже земля, в черном налете на протяжении всего кабеля, но в разрезе все в порядке. Кабель был использован до нас, но точно не подвергался перегрузкам и был в сухом помещении (серверная). Узнать был ли он такой с завода возможности нет, но скорее всего так оно и есть. Изоляция целая, не горелая, не засохшаяся, а нормальная, гибкая, чистая. В электрике работаю около 10лет и вижу такое первый раз... Вопрос что это за налет? Неужели на заводе накосячил и весь кабель в окиси? Если это окись то и использовать такой кабель получается нельзя... Или это какая-то обработка меди?
|
||
|
|||
![]() |
3.6.2022, 23:37
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 |
Сейчас кабели изготавливают по ГОСТ и ТУ, лучше приобретать гостированные. По ТУ готовят не всегда качественно, по своим внутренним рацухам. Если жила по всей длине окисшая, почерневшая, однозначно, нарушена технология нанесения изоляционной оболочки, ведь воздух между оболочкой и жилой не должен быть. Если при хранении со временем темнеют концы жилы или 1-2 метра от концов -это показатель хорошего качества продукции. Сейчас действует ГОСТ только "общие требования" а конкретный кабель описан в ТУ поэтому путаница с "ГОСТовским" кбелем, я предпочитаю выбирать по производителям - Орловский и прочие "из леруи" не покупать Сульфид меди, всё верно. К кабелях и проводах в резиновой изоляции всегда приходилось жилы скрести. Это да, и сыпется резиновая изоляция от перегрева только в путь -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
|
|
H0rSS Черный налет 29.3.2022, 12:17
Rezo Цитата(H0rSS)Неужели на заводе накосячил и весь ка... 29.3.2022, 12:56
gomed12 Думаю случай природного происхождения, провода буд... 29.3.2022, 13:09
Олега Цитата(H0rSS @ 29.3.2022, 12:17) все жилы... 29.3.2022, 13:26
eugevict Цитата(H0rSS @ 29.3.2022, 12:17) Вопрос ч... 29.3.2022, 22:56
-Mike- Цитата(eugevict @ 30.3.2022, 1:56) Сернок... 30.3.2022, 4:19
gomed12 Сейчас кабели изготавливают по ГОСТ и ТУ, лучше пр... 30.3.2022, 22:21
сергей_абрамов Из практики. При обслуживание нефтедобывающего обо... 5.4.2022, 16:53
Гость сочувствующий Цитата(сергей_абрамов @ 5.4.2022, 16:53) ... 5.4.2022, 17:17
Roman D Сульфид меди, всё верно.
К кабелях и проводах в ре... 5.4.2022, 18:17![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 20:45 |
|
|
|
|