Подскажите по расчету кабеля. Имеется электродвигатель мощностью 160 кВт длинна кабеля 60 метров, прокладка по лоткам, рядом ещё кабеля 6-8 шт. Какое сечение выбрать? Играет ли роль сечения если он будет подключаться через частотный преобразователь.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
По уму - да. Только там сечения получатся заоблачные. В лотке и охлаждение хуже, и рядом проложенные кабели... Кстати, они под нагрузкой и какого сечения?
ЗЫ. У меня в котельной 2хААБЛ4х120 на такой двигатель. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2022 Пользователь №: 59320 ![]() |
По уму - да. Только там сечения получатся заоблачные. В лотке и охлаждение хуже, и рядом проложенные кабели... Кстати, они под нагрузкой и какого сечения? Да кабеля под нагрузкой, на память 280 кВт+ 2 по 110 кВт + 1*90ЗЫ. У меня в котельной 2хААБЛ4х120 на такой двигатель. Да кабеля под нагрузкой, на память 280 кВт+ 2 по 110 кВт + 1*90 тут уже спрашивал на форуме. Правильно ли складывать токи при спаренной прокладки кабеля. Допустим один кабель 185 мм держит 350A, а два по 70мм держит в сумме 360A. Но по факту сечение же меньше. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |