Кабельная линия 380В в 3 жилы , Кабельная линия 380В до участка в 3 жилы

Gleader
сообщение 13.4.2022, 11:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.4.2022
Пользователь №: 59612



Доброго дня, уважаемые форумчане!
Нужен совет от специалистов.
Есть новый трансформатор, от него по ВЛ висит СИП 4 провода 230 метров к домам, сечение 16мм.
Хочу провести электричество до своего участка ещё 400 метров, естественно денег лишних нет.
В целях экономии хочу подключится к L1,L2,L3 на опоре, спуститься вниз и кабелем в траншее дотянуть до своего участка.
Провод планирую взять 3 жильный, например АВВГ 3х16 в ПНД трубе.
На участке уже сделать нулевой провод и заземление.
Можно ли обойтись без четвёртой жилы на участке между трансформатором и моей точкой подключения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
чукча
сообщение 13.4.2022, 13:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1388
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Ну, не совсем "совсем". Теоретисски можно поставить у себя трансформатор и тд... Но его цена покроет экономию на кабеле как бык овцу.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gleader
сообщение 13.4.2022, 14:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 13.4.2022
Пользователь №: 59612



Цитата(чукча @ 13.4.2022, 13:56) *
Ну, не совсем "совсем". Теоретисски можно поставить у себя трансформатор и тд... Но его цена покроет экономию на кабеле как бык овцу.

Да так и думаю. Стоимость трансформатора 380/220 на 5кВа примерно 20-30тр. А вот стоимость кабеля очень серьёзная если учесть, что тянуть придётся от КТП. Сечением примерно 50мм - Например АВВГ 4х50 длинна 630м. А так 230 метров СИП 16мм уже висит, остаётся 400 метров 3х16.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Gleader   Кабельная линия 380В в 3 жилы   13.4.2022, 11:45
- - Костян челябинский   Опасный для жизни бред АВВГ 4х16 ненамного дороже...   13.4.2022, 11:59
- - Gleader   АВВГ 4х16 дороже на 60-70%(не утверждаю). Но дело ...   13.4.2022, 12:33
- - Костян челябинский   Чушь. А если ноль будет не доли Ома, А единицы или...   13.4.2022, 12:44
- - НИР   Цитата(Gleader @ 13.4.2022, 13:45) На уча...   13.4.2022, 13:17
- - в горле кость   Цитата(Gleader @ 13.4.2022, 11:45) Можно ...   13.4.2022, 13:24
- - чукча   Ну, не совсем "совсем". Теоретисски можн...   13.4.2022, 13:56
|- - Gleader   Цитата(чукча @ 13.4.2022, 13:56) Ну, не с...   13.4.2022, 14:18
- - Костян челябинский   Вы в показаниях пытаетесь. То у вас 16 квадратов, ...   13.4.2022, 14:31
|- - Gleader   Цитата(Костян челябинский @ 13.4.2022, 14...   13.4.2022, 14:44
|- - случайный   Цитата(Костян челябинский @ 13.4.2022, 14...   13.4.2022, 16:46
- - Roman D   Цитата(Gleader @ 13.4.2022, 10:45) На уча...   13.4.2022, 15:31
- - Гость сочувствующий   Цитата(Gleader @ 13.4.2022, 11:45) ... Хо...   17.4.2022, 9:07
- - gomed12   Возможно сечение существующей линии выбрана без уч...   17.4.2022, 14:54