Высоковольтные испытания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Высоковольтные испытания |
28.3.2022, 22:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.7.2014 Пользователь №: 40576 |
Доброе время суток! Вопрос по высоковольтным испытанием генераторов (мощность 2МВт напряжение 6.3кВ) которые находятся в эксплуатации более 20 лет и прошли ремонт без замены обмотки. При проведение ВВ испытаний как рассчитывать испытательное напряжение изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением? Согласно ПУЭ и РД 34.45-51.300-97 испытательное напряжение должно рассчитывать из формулы 1,28×2,5Uном, но есть большее опасение что такое испытание генераторы не пройдут. Есть ли какой ни будь нормативный документ согласно которому можно понизить испытательное напряжение таких генераторов? В РД 34.45-51.300-97 есть нормы испытаний при ремонте, но при испытаниях повышенным напряжением промышленной частоты и ничего о том как испытывать такие генераторы после ремонта. И тем более генераторы которые отработали по 30 лет прошли под сотню циклов сушки.
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
5.4.2022, 18:11
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Интересная постановка вопроса, для начала хотя бы указали результаты измерения сопротивления изоляции как минимум чтобы хоть как-то понять в каком состоянии обмотка. И еще как вы определили " генераторы которые отработали по 30 лет прошли под сотню циклов сушки."
|
|
|
madsusel Высоковольтные испытания 28.3.2022, 22:25
prude Цитата(madsusel @ 28.3.2022, 19:25) Добро... 29.3.2022, 9:35
Электромонтёр Такие вопросы решаются только местными РД но обычн... 29.3.2022, 10:33
Гость сочувствующий Цитата(madsusel @ 28.3.2022, 22:25) ... Р... 29.3.2022, 12:38
madsusel Цитата(Гость сочувствующий @ 29.3.2022, 12... 29.3.2022, 19:26
gomed12 Цитата(madsusel @ 29.3.2022, 19:26) Для г... 3.4.2022, 15:06
gomed12 Зачем контролировать сопротивление изоляции, для В... 7.4.2022, 22:33
Гость Наверно да, только при Rиз=4/5,2 МОм и коэффициент... 8.4.2022, 20:15
gomed12 Цитата(Гость @ 8.4.2022, 20:15) ...а по с... 12.4.2022, 15:02
олегу Цитата(madsusel @ 28.3.2022, 22:25) Добро... 31.8.2022, 1:15
НИР Аналогичная ситуация, на заводе есть своя ТЭЦ с оч... 31.8.2022, 5:51
Гость_olegmali_* Цитата(НИР @ 31.8.2022, 5:51) Аналогичная... 31.8.2022, 22:08
НИР Цитата(Гость_olegmali_* @ 1.9.2022, 0:08)... 1.9.2022, 5:41
олегу Цитата(НИР @ 1.9.2022, 5:41) Да, норматив... 5.9.2022, 23:11
sasha4312 Тут нужна чуйка! Если ток утечки при 11 Квольт... 31.8.2022, 12:54
НИР то же РД, Табл.3.2. п.3 Норматив: (1,5-1,7)Uном= ... 6.9.2022, 5:50
Гость_olegmali_* значит есть решение гл. инженера. у нас инженера б... 6.9.2022, 11:56
олегу странно то я олегу то гость _гость_olegmali? на св... 6.9.2022, 12:06![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 19:25 |
|
|
|
|