Байпас ИБП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Байпас ИБП |
15.3.2022, 13:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.3.2022 Пользователь №: 59516 |
Здравствуйте, коллеги. Довольно распространенное явление - при пропадании сетевого напряжения ИБП не переключается на работу от генератора. ИБП линейно-интерактивный, генератор весьма приличный, Дженерак 7046, но под нагрузкой плывет частота, поэтому и не переключается. Вопрос собственно вот в чем - если в процессе работы ИБП перемкнуть напрямую его вход и выход через контактор, у него мозги не слетят?
Пишу в раздел для чайников, потому что в электронике таковым и являюсь. |
|
|
![]() |
4.4.2022, 15:38
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Андрей Белянин) хочу найти инженера, который сможет или синхронизировать генератор с инвертором, или как-то убрать в настройках ИБП ограничения по качеству входящего напряжения. Проще и дешевле будет приобрести самый дорогой комплект с синхронизацией сетей.Но это Вам не поможет, т.к. желете то, что по сути вероятно исключено требованиями ИБП по качеству входящей сети - поэтому и отказывается видет генератор. Цитата(Roman D) Может, этот самый "ИБП линейно-интерактивный" шибко умный? Именно!Цитата под нагрузкой плывет частота, поэтому и не переключается. Вот и все ответы! Цитата нужен байпас, причем мгновенного переключения, чтобы не падала работа всех электронных устройств....Быстродействующие симисторные АВР стоят совершено конских денег, не вариант. А зачем Вам быстродействующий?Любой электрик соберёт АВР по самой простейшей схеме на паре релюшек/контакторов - проблема найти электрика для этого? Вообще-то для решения задачи (проблемы) нужно знать, что имеется и с какими парамерами, т.к. в одних случаях что-то не критично, а в других (для других потребителей) что-то может быть критичным. Пока не вижу реальных проблем в решении желаемого..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Андрей Белянин Байпас ИБП 15.3.2022, 13:56
Viktor2004 ИБП выдает в сеть питание и вы хотите одновременно... 15.3.2022, 15:36
Андрей Белянин Цитата(Viktor2004 @ 15.3.2022, 15:36) ИБП... 16.3.2022, 17:43
Roman D Сдуру можно и буй сломать.
Применяйте нормальные с... 15.3.2022, 17:45
gomed12 Зачем лезть в байпас, по которому напряжение подаю... 16.3.2022, 18:27
Андрей Белянин Цитата(gomed12 @ 16.3.2022, 18:27) Зачем ... 4.4.2022, 8:18
Roman D Может, этот самый "ИБП линейно-интерактивный... 4.4.2022, 9:24
Андрей Белянин Цитата(Roman D @ 4.4.2022, 9:24) Может, э... 4.4.2022, 10:22
Roman D Если ибп после появления питающего напряжения синх... 4.4.2022, 17:49
Rezo Переходные процессы будут в любом случае, а чтобы ... 4.4.2022, 18:41
Roman D Под онлайн я имел в виду AC-DC-AC. 4.4.2022, 19:20
Rezo Цитата(Roman D)....имел в виду AC-DC-AC.OK! 4.4.2022, 21:08![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 23:06 |
|
|
|
|