![]() Черный налет , Черный налет на жилах кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Черный налет , Черный налет на жилах кабеля |
![]()
Сообщение
#1
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.3.2022 Пользователь №: 59555 ![]() |
Привет всем! Приехал кабель 5х25 , при зачистке все жилы, даже земля, в черном налете на протяжении всего кабеля, но в разрезе все в порядке. Кабель был использован до нас, но точно не подвергался перегрузкам и был в сухом помещении (серверная). Узнать был ли он такой с завода возможности нет, но скорее всего так оно и есть. Изоляция целая, не горелая, не засохшаяся, а нормальная, гибкая, чистая. В электрике работаю около 10лет и вижу такое первый раз... Вопрос что это за налет? Неужели на заводе накосячил и весь кабель в окиси? Если это окись то и использовать такой кабель получается нельзя... Или это какая-то обработка меди?
|
||
![]() |
|||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Сейчас кабели изготавливают по ГОСТ и ТУ, лучше приобретать гостированные. По ТУ готовят не всегда качественно, по своим внутренним рацухам. Если жила по всей длине окисшая, почерневшая, однозначно, нарушена технология нанесения изоляционной оболочки, ведь воздух между оболочкой и жилой не должен быть. Если при хранении со временем темнеют концы жилы или 1-2 метра от концов -это показатель хорошего качества продукции.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |