Высоковольтные испытания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Высоковольтные испытания |
28.3.2022, 22:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.7.2014 Пользователь №: 40576 |
Доброе время суток! Вопрос по высоковольтным испытанием генераторов (мощность 2МВт напряжение 6.3кВ) которые находятся в эксплуатации более 20 лет и прошли ремонт без замены обмотки. При проведение ВВ испытаний как рассчитывать испытательное напряжение изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением? Согласно ПУЭ и РД 34.45-51.300-97 испытательное напряжение должно рассчитывать из формулы 1,28×2,5Uном, но есть большее опасение что такое испытание генераторы не пройдут. Есть ли какой ни будь нормативный документ согласно которому можно понизить испытательное напряжение таких генераторов? В РД 34.45-51.300-97 есть нормы испытаний при ремонте, но при испытаниях повышенным напряжением промышленной частоты и ничего о том как испытывать такие генераторы после ремонта. И тем более генераторы которые отработали по 30 лет прошли под сотню циклов сушки.
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость сочувствующий_* |
29.3.2022, 12:38
Сообщение
#2
|
|
Гости |
... [b]РД 34.45-51.300-97[/b] испытательное напряжение должно рассчитывать из формулы 1,28×2,5Uном[/b], но есть большее опасение что такое испытание генераторы не пройдут. ... Вы внимательно документ прочитали? "3.4. П, К, М. Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки Для испытания обмоток статоров ВПЕРВЫЕ ВВОДИМЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГЕНЕРАТОРОВ ... Далее Вы приводите формулу. ... В ЭКСПЛУАТАЦИИ изоляция обмотки статора испытывается выпрямленным напряжением у генераторов, начиная с МОЩНОСТИ 5 000 кВт.. А у Вас 2000 кВт. |
|
|
29.3.2022, 19:26
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.7.2014 Пользователь №: 40576 |
Вы внимательно документ прочитали? "3.4. П, К, М. Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки Для испытания обмоток статоров ВПЕРВЫЕ ВВОДИМЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГЕНЕРАТОРОВ ... Далее Вы приводите формулу. ... В ЭКСПЛУАТАЦИИ изоляция обмотки статора испытывается выпрямленным напряжением у генераторов, начиная с МОЩНОСТИ 5 000 кВт.. А у Вас 2000 кВт. да я внимательно читал, но на практике электролаборатории чаще испытывают выпрямленным напряжением, по согласованию тем же РД это допускается. Но как раз суть вопроса выпрямленным в эксплуатации каким напряжением испытывать? В 3.4 написанно "Для генераторов, находящихся в эксплуатации, испытательное выпрямленное напряжение принимается равным 1,6 испытательного напряжения промышленной частоты, но не выше напряжения, которым испытывался генератор при вводе в эксплуатацию", по пункту 3.5 таб. 3.2 "Для генераторов других мощностей испытательное напряжение принимается 1,5Uном при ежегодных испытаниях или по специальному решению главного инженера энергопредприятия для генераторов, проработавших более 10 лет". считаем 1.5*6.3=9.45кВ это промышленной частоты, 1.6*9.45=15.12кВ выходит что это минимальное? Но для таких генераторов этого может быть достаточно чтобы их прожечь, но при номинальном напряжение в работе они могут быть еще не один год, а может и десяток лет) Такие вопросы решаются только местными РД но обычно только после сжигания оборудования. У нас например только устное указание чуть больше номинала и всё. ну вот устное оно до поры до времени, а потом кто ни будь да тройное подаст) |
|
|
madsusel Высоковольтные испытания 28.3.2022, 22:25
prude Цитата(madsusel @ 28.3.2022, 19:25) Добро... 29.3.2022, 9:35
Электромонтёр Такие вопросы решаются только местными РД но обычн... 29.3.2022, 10:33
gomed12 Цитата(madsusel @ 29.3.2022, 19:26) Для г... 3.4.2022, 15:06
Гость Интересная постановка вопроса, для начала хотя бы ... 5.4.2022, 18:11
gomed12 Зачем контролировать сопротивление изоляции, для В... 7.4.2022, 22:33
Гость Наверно да, только при Rиз=4/5,2 МОм и коэффициент... 8.4.2022, 20:15
gomed12 Цитата(Гость @ 8.4.2022, 20:15) ...а по с... 12.4.2022, 15:02
олегу Цитата(madsusel @ 28.3.2022, 22:25) Добро... 31.8.2022, 1:15
НИР Аналогичная ситуация, на заводе есть своя ТЭЦ с оч... 31.8.2022, 5:51
Гость_olegmali_* Цитата(НИР @ 31.8.2022, 5:51) Аналогичная... 31.8.2022, 22:08
НИР Цитата(Гость_olegmali_* @ 1.9.2022, 0:08)... 1.9.2022, 5:41
олегу Цитата(НИР @ 1.9.2022, 5:41) Да, норматив... 5.9.2022, 23:11
sasha4312 Тут нужна чуйка! Если ток утечки при 11 Квольт... 31.8.2022, 12:54
НИР то же РД, Табл.3.2. п.3 Норматив: (1,5-1,7)Uном= ... 6.9.2022, 5:50
Гость_olegmali_* значит есть решение гл. инженера. у нас инженера б... 6.9.2022, 11:56
олегу странно то я олегу то гость _гость_olegmali? на св... 6.9.2022, 12:06![]() ![]() ![]() |
|