Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Высоковольтные испытания

madsusel
сообщение 28.3.2022, 22:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.7.2014
Пользователь №: 40576



Доброе время суток! Вопрос по высоковольтным испытанием генераторов (мощность 2МВт напряжение 6.3кВ) которые находятся в эксплуатации более 20 лет и прошли ремонт без замены обмотки. При проведение ВВ испытаний как рассчитывать испытательное напряжение изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением? Согласно ПУЭ и РД 34.45-51.300-97 испытательное напряжение должно рассчитывать из формулы 1,28×2,5Uном, но есть большее опасение что такое испытание генераторы не пройдут. Есть ли какой ни будь нормативный документ согласно которому можно понизить испытательное напряжение таких генераторов? В РД 34.45-51.300-97 есть нормы испытаний при ремонте, но при испытаниях повышенным напряжением промышленной частоты и ничего о том как испытывать такие генераторы после ремонта. И тем более генераторы которые отработали по 30 лет прошли под сотню циклов сушки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.3.2022, 12:38
Сообщение #2





Гости






Цитата(madsusel @ 28.3.2022, 22:25) *
... [b]РД 34.45-51.300-97[/b] испытательное напряжение должно рассчитывать из формулы 1,28×2,5Uном[/b], но есть большее опасение что такое испытание генераторы не пройдут. ...

Вы внимательно документ прочитали?
"3.4. П, К, М. Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки
Для испытания обмоток статоров ВПЕРВЫЕ ВВОДИМЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГЕНЕРАТОРОВ ...
Далее Вы приводите формулу.
...
В ЭКСПЛУАТАЦИИ изоляция обмотки статора испытывается выпрямленным напряжением у генераторов, начиная с МОЩНОСТИ 5 000 кВт.. А у Вас 2000 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
madsusel
сообщение 29.3.2022, 19:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.7.2014
Пользователь №: 40576



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.3.2022, 12:38) *
Вы внимательно документ прочитали?
"3.4. П, К, М. Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки
Для испытания обмоток статоров ВПЕРВЫЕ ВВОДИМЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГЕНЕРАТОРОВ ...
Далее Вы приводите формулу.
...
В ЭКСПЛУАТАЦИИ изоляция обмотки статора испытывается выпрямленным напряжением у генераторов, начиная с МОЩНОСТИ 5 000 кВт.. А у Вас 2000 кВт.


да я внимательно читал, но на практике электролаборатории чаще испытывают выпрямленным напряжением, по согласованию тем же РД это допускается. Но как раз суть вопроса выпрямленным в эксплуатации каким напряжением испытывать?

В 3.4 написанно "Для генераторов, находящихся в эксплуатации, испытательное выпрямленное напряжение принимается равным 1,6 испытательного напряжения промышленной частоты, но не выше напряжения, которым испытывался генератор при вводе в эксплуатацию", по пункту 3.5 таб. 3.2 "Для генераторов других мощностей испытательное напряжение принимается 1,5Uном при ежегодных испытаниях или по специальному решению главного инженера энергопредприятия для генераторов, проработавших более 10 лет". считаем 1.5*6.3=9.45кВ это промышленной частоты, 1.6*9.45=15.12кВ выходит что это минимальное? Но для таких генераторов этого может быть достаточно чтобы их прожечь, но при номинальном напряжение в работе они могут быть еще не один год, а может и десяток лет)

Цитата(Электромонтёр @ 29.3.2022, 10:33) *
Такие вопросы решаются только местными РД но обычно только после сжигания оборудования. У нас например только устное указание чуть больше номинала и всё.


ну вот устное оно до поры до времени, а потом кто ни будь да тройное подаст)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- madsusel   Высоковольтные испытания   28.3.2022, 22:25
- - prude   Цитата(madsusel @ 28.3.2022, 19:25) Добро...   29.3.2022, 9:35
- - Электромонтёр   Такие вопросы решаются только местными РД но обычн...   29.3.2022, 10:33
- - Гость сочувствующий   Цитата(madsusel @ 28.3.2022, 22:25) ... Р...   29.3.2022, 12:38
|- - madsusel   Цитата(Гость сочувствующий @ 29.3.2022, 12...   29.3.2022, 19:26
|- - gomed12   Цитата(madsusel @ 29.3.2022, 19:26) Для г...   3.4.2022, 15:06
- - Гость   Интересная постановка вопроса, для начала хотя бы ...   5.4.2022, 18:11
- - gomed12   Зачем контролировать сопротивление изоляции, для В...   7.4.2022, 22:33
- - Гость   Наверно да, только при Rиз=4/5,2 МОм и коэффициент...   8.4.2022, 20:15
|- - gomed12   Цитата(Гость @ 8.4.2022, 20:15) ...а по с...   12.4.2022, 15:02
- - олегу   Цитата(madsusel @ 28.3.2022, 22:25) Добро...   31.8.2022, 1:15
- - НИР   Аналогичная ситуация, на заводе есть своя ТЭЦ с оч...   31.8.2022, 5:51
|- - Гость_olegmali_*   Цитата(НИР @ 31.8.2022, 5:51) Аналогичная...   31.8.2022, 22:08
|- - НИР   Цитата(Гость_olegmali_* @ 1.9.2022, 0:08)...   1.9.2022, 5:41
|- - олегу   Цитата(НИР @ 1.9.2022, 5:41) Да, норматив...   5.9.2022, 23:11
- - sasha4312   Тут нужна чуйка! Если ток утечки при 11 Квольт...   31.8.2022, 12:54
- - НИР   то же РД, Табл.3.2. п.3 Норматив: (1,5-1,7)Uном= ...   6.9.2022, 5:50
- - Гость_olegmali_*   значит есть решение гл. инженера. у нас инженера б...   6.9.2022, 11:56
- - олегу   странно то я олегу то гость _гость_olegmali? на св...   6.9.2022, 12:06


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 21:02
Rambler's Top100     