Как подключить асинхронный двигатель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как подключить асинхронный двигатель |
17.6.2008, 17:24
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11126 |
Уважаемые электрики, помогите разобраться. Мне нужно подключить двигатель задача которого поднимать и отпускать раствор(или что нить другое) на стройке. Вся конструкция б/у, но собрана и осталось только его подлючить.
Двигатель асинхронный: Тип АИР 90L4УЗ 380в; 6,1 А; 2,2 кВт КПД 81% и стоит задача его подлючить так что бы при нажатии 1 кнопки он работал вперед, при нажатии 2 кнопки назад. И еще один момент, есть кнопка которая при нажатии отключала работу двигателя(крайнее верхнее положение). Для этого купил пульт ПКТ-20. А как подключить понятия не имею(опыта никакого) Еще остался щит в нем автомат АП505 3МГУЗ, 2 пускателя ПМ 12 - 010500 УХЛ4В, и реле РТТ-111 УХЛ4В. Все названия были переписаны с места. Вот так это выглядит Помогите пожалуйста! Очень нужна схема по которой все это собирается. Желательно с объяснениями. Я понимаю что в таких двигателях направление движения зависит от того какая фаза задействована, но как это воплотить в жизнь? |
|
|
||
![]() |
19.6.2008, 0:47
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
Должен быть еще один концевик - нижнего положения. А иначе же двигатель не остановится.
И очень было бы неплохо иметь трехкнопочный пост - с кнопкой "Стоп". Ну а сейчас ее придется ставить где-то отдельно. |
|
|
19.6.2008, 0:59
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8018 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Должен быть еще один концевик - нижнего положения. А иначе же двигатель не остановится. Концевик не нужен, схема работает в толчковом режиме, без самоподхвата. На такого типа грузоподъемниках самоподхват не выполняется. Цитата Только я вот забыл уточнить, Димка1985, а как у Вас выполнен тормоз? Тормоз д/б, подключается параллельно эл. двигателю. Сообщение отредактировал gomed12 - 19.6.2008, 1:05 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Димка1985 Как подключить асинхронный двигатель 17.6.2008, 17:24
Евгений Сними чуть пониже (опусти камеру), а то автомат за... 17.6.2008, 19:33
Димка1985 Схемы читать умею, только долго доходит, поэтому л... 17.6.2008, 20:34
Ретро РЗиА Цитата(Димка1985 @ 17.6.2008, 21:34) Конт... 18.6.2008, 1:38
gomed12 Для режимов работы без автоматич. контроля положен... 17.6.2008, 23:03
Ретро РЗиА
Вот на скорую руку набросал вашу схему, все ваши ... 18.6.2008, 0:30
gomed12 Ретро РЗиА нельзя исключать вариант (склоняюсь бол... 18.6.2008, 1:34
gomed12 ЦитатаСудя по тому, что написал Димка1985 думаю, ч... 18.6.2008, 3:26
Димка1985 Ретро РЗиА большое спасибо. Подключил по вашей схе... 18.6.2008, 19:14
Ретро РЗиА Если вы так хотите, то подключайте в разрыв пятого... 18.6.2008, 23:18
gomed12 Цитатато подключайте в разрыв пятого провода, до к... 19.6.2008, 0:12
Ретро РЗиА Согласен, поспешил ответить не подумав, перерисова... 19.6.2008, 0:26
Ретро РЗиА Цитата(Взводатор @ 19.6.2008, 1:47) Долже... 19.6.2008, 0:59
gomed12 Еще раз подумал и пришел к выводу, что нижний конц... 19.6.2008, 1:37
Взводатор Да, по поводу самоподхвата не знал и просмотрел, ч... 19.6.2008, 10:53
gomed12 Цитата(Взводатор @ 19.6.2008, 11:53) По п... 19.6.2008, 12:44![]() ![]() ![]() |
|