![]() Байпас ИБП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Байпас ИБП |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.3.2022 Пользователь №: 59516 ![]() |
Здравствуйте, коллеги. Довольно распространенное явление - при пропадании сетевого напряжения ИБП не переключается на работу от генератора. ИБП линейно-интерактивный, генератор весьма приличный, Дженерак 7046, но под нагрузкой плывет частота, поэтому и не переключается. Вопрос собственно вот в чем - если в процессе работы ИБП перемкнуть напрямую его вход и выход через контактор, у него мозги не слетят?
Пишу в раздел для чайников, потому что в электронике таковым и являюсь. ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Зачем лезть в байпас, по которому напряжение подают в случаях когда аварийно требуются проводить работы на ИБП?
Установите либо простой переключатель, либо АВР между сетевой и генераторной напряжениями. Ремонтируйте себе ИБП при любом источнике питания. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»