Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Байпас ИБП

Андрей Белянин
сообщение 15.3.2022, 13:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.3.2022
Пользователь №: 59516



Здравствуйте, коллеги. Довольно распространенное явление - при пропадании сетевого напряжения ИБП не переключается на работу от генератора. ИБП линейно-интерактивный, генератор весьма приличный, Дженерак 7046, но под нагрузкой плывет частота, поэтому и не переключается. Вопрос собственно вот в чем - если в процессе работы ИБП перемкнуть напрямую его вход и выход через контактор, у него мозги не слетят?
Пишу в раздел для чайников, потому что в электронике таковым и являюсь. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Viktor2004
сообщение 15.3.2022, 15:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



ИБП выдает в сеть питание и вы хотите одновременно туда сунуть питающую сеть. Несфазированную. Будет взрыв однозначно. Сначала надо отключить выход ИБП

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 15.3.2022, 15:37


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Белянин
сообщение 16.3.2022, 17:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.3.2022
Пользователь №: 59516



Цитата(Viktor2004 @ 15.3.2022, 15:36) *
ИБП выдает в сеть питание и вы хотите одновременно туда сунуть питающую сеть. Несфазированную. Будет взрыв однозначно. Сначала надо отключить выход ИБП

Ну то есть, поскольку инвертор выдает напряжение, не синхронизированное с генератором, по сдвигу фазы я как раз и получу там межфазное короткое. Но отключать выход ИБП - это вся электроника объекта уходит в перезагрузку, чего и требуется избегать. Быстродействующие симисторные АВР стоят совершено конских денег, не вариант. Вот и хочу найти инженера, который сможет или синхронизировать генератор с инвертором, или как-то убрать в настройках ИБП ограничения по качеству входящего напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 6:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены