Повторное подключение фазы на свободный полюс одного и того же автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Повторное подключение фазы на свободный полюс одного и того же автомата |
10.1.2022, 11:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.1.2020 Пользователь №: 56581 |
Столкнулся с таким подключением, когда в сети переменного тока 380 В на трехполюсный автомат приходят две фазы и одна из этих фаз с выходной клеммы заводится на свободную вводную клемму. Для чего так делают?
Во вложении изображение с таким подключением. Добавлено: На отходящие клеммы 4 и 6 подключен трансформатор 380/220, этот трансформатор питает розетки, сеть освещения, двигатели. Каждое присоединение питается от своего автомата от общих шин Сообщение отредактировал dasdaster - 10.1.2022, 14:47
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
30.1.2022, 17:34
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7792 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Только в таблице не показано ничего касательно работы ТР.
Постоянная загрузка 3-х полюсов одинаковыми токами - это идеальное состояние электрического аппарата, что плохого? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
30.1.2022, 19:12
Сообщение
#3
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18257 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Только в таблице не показано ничего касательно работы ТР. В таблице плохо видно изменение номинального тока ТР с изменением окружающей температуры ?Постоянная загрузка 3-х полюсов одинаковыми токами - это идеальное состояние электрического аппарата,.. Где про эту идеальность написано ?Для идеальной работы АВ, на ваш взгляд, его необходимо постоянно подогревать ? Причем теплом от биметалла ТР ? И для постоянства температуры вы видимо предполагаете поддерживать стабильный ток в нагрузке, независимо от реальных потребностей потребителя ? что плохого? Скорее - что хорошего ?и все станет ясно. Все станет ясно, если посмотрите справочники производителей АВ в части специальных областей применения (при постоянном токе, при переменных 400 и 162/3 Гц, при разных напряжениях, типе заземления..). |
|
|
||
30.1.2022, 20:48
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7792 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В таблице плохо видно изменение номинального тока ТР с изменением окружающей температуры ? Понятно. Тогда, выберите АВ по току для постоянной температуры окружающего воздуха 00 С и токе нагрузки 45А. Цитата Все станет ясно, если посмотрите справочники производителей АВ в части специальных областей применения Я об том же, о корректной работе ТР АВ. Не считаете же, что срабатывание ТР АВ при использовании 2-х крайних полюсов будет соответствовать ВТХ для этого АВ при заданных условий окружающей среды, чем при равномерной загрузке всех 3-х полюсов? И в последнем случае, отключающая способность будет хуже? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
30.1.2022, 22:05
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18257 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Тогда, выберите АВ по току для постоянной температуры окружающего воздуха 00 С и токе нагрузки 45А. 1Р 40А.Я об том же, о корректной работе ТР АВ. Нет, вы совсем о другом. А потому и вопросы про идеальность пропущены, как будто другому заданы.Не считаете же, что срабатывание ТР АВ при использовании 2-х крайних полюсов будет соответствовать ВТХ для этого АВ при заданных условий окружающей среды, чем при равномерной загрузке всех 3-х полюсов? "При использовании 2-х крайних полюсов (трехполюсника) будет соответствовать ВТХ для этого АВ" в однополюсном варианте.Зачем грузить все три полюса ? И в последнем случае, отключающая способность будет хуже? Я и в начале темы высказался и фрагментом от АВВ подтвердил - чем больше в цепи последовательных контактов, тем отключающая способность выше (при прочих равных). Но это к подогреву аппарата током нагрузки не относится.
|
|
|
31.1.2022, 11:16
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7792 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1Р 40А Цитата "При использовании 2-х крайних полюсов (трехполюсника) будет соответствовать ВТХ для этого АВ" в однополюсном варианте. Зачем грузить все три полюса ? Откуда такая уверенность? У Вас не 1Р, а 3Р с использованием только 2-х полюсов, в свободной 1/3 части рассеивается тепло, выделяемое в 2-х полюсах. Температурный режим внутри аппарата совсем иной. Желаете пересчитать, флаг в руки. Цитата А потому и вопросы про идеальность пропущены, как будто другому заданы. Напоминаю нагрузкой АВ является первичная обмотка транса 380 В, в которой течет ток одной величины. При использовании последовательно 2-х полюсов 3-фазника АВ превратится в АВ с симметричной нагрузкой, чем не идеальная нагрузка? Вот для этого варианта точно 3-х фазник на 40 А точно подойдет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
31.1.2022, 14:49
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18257 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Откуда такая уверенность? Да, используются 2 полюса из трех. Но они не соседние и непосредственного влияния нет. Центральный полюс - рассеивает тепло, точно так же как и используемые для этой цели дополнительные модули-проставки. (ZLS 9мм и 18мм у АВВ)У Вас не 1Р, а 3Р с использованием только 2-х полюсов, в свободной 1/3 части рассеивается тепло, выделяемое в 2-х полюсах. Температурный режим внутри аппарата совсем иной. Вы в состоянии сосчитать температурный режим внутри АВ ? Сделайте милость, покажите, как вы обычно это делаете ?Напоминаю нагрузкой АВ является первичная обмотка транса 380 В, в которой течет ток одной величины. Независимо от нагрузки на вторичную ? Расскажите подробнее..При использовании последовательно 2-х полюсов 3-фазника АВ превратится в АВ с симметричной нагрузкой, чем не идеальная нагрузка? Какое полезное свойство вы нам открываете Вот для этого варианта точно 3-х фазник на 40 А точно подойдет. Тока я нихрена не понимаю, как до сих пор работают трехполюсники в несимметричных цепях (допустимая несимметрия в групповых щитах до 30%). Для этих сетей какие-то фендиперсовые автоматы понаделаны ? Точно так же остается непонятным, почему не достаточно 2-х полюсов, весьма симметричных по теплу ? на кой греть третий ? расскажите.. Сообщение отредактировал Олега - 31.1.2022, 15:07 |
|
|
31.1.2022, 18:56
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7792 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Центральный полюс - рассеивает тепло Это аксиома? Просто слова? Каким нормативом или расчетом определен? Цитата Вы в состоянии сосчитать температурный режим внутри АВ ? Сделайте милость, покажите, как вы обычно это делаете ? С какой стати, это ваша забота, вот и покажите как тепло в 3-х полюснике рассеивается также как в однополюснике. Цитата Независимо от нагрузки на вторичную ? Расскажите подробнее.. Симметричность токов в АВ при использовании всех 3-х полюсов очевидна, нечего тут рассказывать. Цитата Точно так же остается непонятным, почему не достаточно 2-х полюсов, весьма симметричных по теплу ? на кой греть третий ? расскажите.. Потому что нормативом определена нормированная полюсность для каждого типа сетей. Загрузка всех 3-х контактов-это правильно, теперь нормативные требования соблюдаются по выбору АВ, ВТХ, эксплуатации, как для 3-х фазника. Не встречал норматива использования АВ 3-х полюсника для 1, 2-х фазной нагрузки. Остальные почемушки см. выше. Цитата Какое полезное свойство вы нам открываете.... Вы все поняли прекрасно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
31.1.2022, 20:22
Сообщение
#9
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18257 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Потому что нормативом определена нормированная полюсность для каждого типа сетей. Назовите наконец вслух тот самый норматив, которым определена полюсность для типа сетей. ![]() Проставки для рассеивания при классическом использовании АВ, не так ли. Не знаю, что есть классическое.. Обычное использование - когда АВ ставят на рейку вплотную.Я свое могу показать на раз, два. Вы свое посчитайте сами, не перекладывайте. А я "на раз, два" как раз не умею. Загрузка всех 3-х контактов-это правильно Это только ваш имх, собственный. Где норматив ?Еще раз, для несимметричной нагрузки используют трехфазные АВ, непременная равная нагрузка НИГДЕ не требуется. Отсутствие нагрузки в одном полюсе - рядовое явление. Не встречал норматива использования АВ 3-х полюсника для 1, 2-х фазной нагрузки. Ну и зачем тогда буриданить о необходимости подогрева всех полюсов ? Сообщение отредактировал Олега - 31.1.2022, 20:48 |
|
|
||
31.1.2022, 23:42
Сообщение
#10
|
|||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7792 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Видимо в рисунках говорилось об этих вариантах. Внимательно читаем текст описания рисунков, там ни слова об использовании 2-х полюсов в 3-х полюсном автомате, а сами рисунки фейки или ошибки редакции, о чем ведают и другие рисунки на следующей странице -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
||
|
|||
dasdaster Повторное подключение фазы на свободный полюс одного и того же автомата 10.1.2022, 11:16
Олега Для чего используется отключение 2-х фаз - не в ку... 10.1.2022, 11:35
Гость dasdaster, Без информации об отходящих проводах к ... 10.1.2022, 11:40
dasdaster Цитата(Гость @ 10.1.2022, 11:40) dasdaste... 10.1.2022, 11:49

с2н5он Цитата(dasdaster @ 10.1.2022, 11:49) Тран... 10.1.2022, 14:03
Олега Цитата(Гость @ 10.1.2022, 11:40) dasdaste... 10.1.2022, 12:20
Гость_asd_* для более точной работы теплового расцепителя авто... 10.1.2022, 13:45
Олега Цитата(Гость_asd_* @ 10.1.2022, 13:45) дл... 10.1.2022, 14:15
Shturman1 ИМХО смысла в таком выкрутасе нету 10.1.2022, 14:30
Олега Цитата(Shturman1 @ 10.1.2022, 14:30) ИМХО... 10.1.2022, 14:53
dasdaster Цитата(с2н5он @ 10.1.2022, 14:03) а дальш... 10.1.2022, 14:44
с2н5он Цитата(dasdaster @ 10.1.2022, 14:44) а да... 10.1.2022, 16:06
Shturman1 Цитата(с2н5он @ 10.1.2022, 17:06) а почем... 10.1.2022, 17:44
Гость_asd_* по третьему полюсу идет ток нуля.
при прохождении... 10.1.2022, 17:33
Олега Цитата(Гость_asd_* @ 10.1.2022, 17:33) по... 10.1.2022, 18:05
-Mike- Это просто временное соединение после убирания вх... 10.1.2022, 18:06
Олега Цитата(-Mike- @ 10.1.2022, 18:0... 10.1.2022, 18:16
Shturman1 Цитатадля примера 3P модульный автомат . Подайте с... 10.1.2022, 18:57
Олега О надежности отключения - у меня было, но остается... 10.1.2022, 19:11
dasdaster Значит никто не сталкивался и не знает? 11.1.2022, 14:29
Rezo Цитата(dasdaster @ 11.1.2022, 14:29) Знач... 11.1.2022, 15:47

Олега Цитата(Rezo @ 11.1.2022, 15:47) Как это п... 11.1.2022, 16:42
с2н5он Цитата(dasdaster @ 11.1.2022, 14:29) Знач... 11.1.2022, 15:56
-Mike- Цитата(dasdaster @ 11.1.2022, 17:29) Знач... 11.1.2022, 16:55
Олега Цитата(-Mike- @ 11.1.2022, 16:5... 11.1.2022, 21:45
Олега См. в #2 11.1.2022, 15:29
Rezo Цитата(Олега)Цитата(Rezo @ 11.1.2022, 15:47) *
Как... 11.1.2022, 17:07
dasdaster Цитата(Rezo @ 11.1.2022, 17:07) какой мощ... 11.1.2022, 19:44
-Mike- Цитата(dasdaster @ 11.1.2022, 22:44) для ... 11.1.2022, 20:33
Rezo Цитата(dasdaster)Кто говорил о квартире?А кто-то с... 11.1.2022, 20:52
Гость_Влад_* Прошу прощения, лень читать так много букофф: целы... 23.1.2022, 15:47
Олега Цитата(Гость_Влад_* @ 23.1.2022, 15:47) Т... 23.1.2022, 17:44
Гость_Влад_* Цитата(Олега @ 23.1.2022, 17:44) Да-да.. ... 27.1.2022, 7:21
Олега Цитата(Гость_Влад_* @ 27.1.2022, 7:21) Об... 27.1.2022, 9:56
Гость_Влад_* Цитата(Олега @ 27.1.2022, 9:56) Разумеетс... 29.1.2022, 12:37
Олега Цитата(Гость_Влад_* @ 29.1.2022, 12:37) Ч... 29.1.2022, 13:13
Гость_Влад_* Любопытно. Вы произнесли бред, но приписываете его... 29.1.2022, 14:45
Олега Цитата(Гость_Влад_* @ 29.1.2022, 14:45) В... 29.1.2022, 18:30
gomed12 Вообще при выборе АВ необходимо учитывать условия ... 29.1.2022, 20:14
Олега Цитата(gomed12 @ 29.1.2022, 20:14) Вообще... 29.1.2022, 21:36
gomed12 Цитата(Олега @ 29.1.2022, 21:36) Это кто-... 30.1.2022, 14:46
Олега Цитата(gomed12 @ 30.1.2022, 14:46) Изучит... 30.1.2022, 16:42
Олега Цитата(gomed12 @ 31.1.2022, 18:56) Это ак... 31.1.2022, 19:53

gomed12 Цитата(Олега @ 31.1.2022, 19:46) В катало... 31.1.2022, 19:55
gomed12 Цитата(Олега @ 31.1.2022, 20:22) Ну и зач... 31.1.2022, 20:58

Олега Цитата(gomed12 @ 31.1.2022, 20:58) То же ... 31.1.2022, 21:46
Олега Цитата(gomed12 @ 31.1.2022, 23:42) Видимо... 1.2.2022, 1:14
gomed12 Считаете текст не соответствует рисунку? Где на ри... 1.2.2022, 1:15
Олега В Москве есть свое представительство АВВ, имеете п... 1.2.2022, 1:24
___VITOS___ Олега полностью прав, у АВВшников логика для модул... 1.2.2022, 1:45
gomed12 Поизучал, говорится о дополнительных последователь... 1.2.2022, 1:55
___VITOS___ Почему при нажатии "ответить", меня выки... 1.2.2022, 2:32
Rezo Иногда читая, потерял уже о чём собственно спор и ... 2.2.2022, 18:56
Олега Цитата(Rezo @ 2.2.2022, 18:56) Вроде как ... 2.2.2022, 19:32
Матвеич Единственное оправдание такого рода включения,
эт... 8.2.2022, 11:11
Костян челябинский Правильный ответ был дан в #2. Именно об этой цели... 8.2.2022, 13:13
Матвеич Добавлю.
При коммутации нагрузок с большой индукт... 8.2.2022, 13:33
Rezo Цитата(Матвеич)При коммутации нагрузок с большой и... 8.2.2022, 15:53
Митяй_ Работаю в станкостроении у нас такое часто встреча... 10.2.2022, 19:20
Олега Цитата(Митяй_ @ 10.2.2022, 19:20) .. с по... 10.2.2022, 19:54
Митяй_ Цитата(Олега @ 10.2.2022, 19:54) А что эт... 10.2.2022, 22:37
Олега Цитата(Митяй_ @ 10.2.2022, 22:37) Лист 11... 11.2.2022, 1:24
Митяй_ Цитата(Олега @ 11.2.2022, 1:24) Таблица 2... 11.2.2022, 20:08
Олега А кроме общих слов что-то конкретное изречь слабо ... 11.2.2022, 22:06
gomed12 Посредством последовательного соединения контактов... 12.2.2022, 1:45
Rezo Цитата(gomed12)Посредством последовательного соеди... 12.2.2022, 14:55
Олега Цитата(Rezo @ 12.2.2022, 14:55) Это следу... 12.2.2022, 17:23
Rezo Цитата(Олега)А без ДГК "общая теория" не... 12.2.2022, 19:34
Олега Цитата(Rezo @ 12.2.2022, 19:34) Почему же... 12.2.2022, 22:17![]() ![]() ![]() |
|