Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

противопожарное покрытие кабелей в ТП , кабели из сшитого полиэтилена

Гость_Гость_sashafil_*_*
сообщение 10.6.2008, 20:09
Сообщение #1





Гости






приветствую форумчан!

подскажите каким составом обрабатываются кабели из сшитого полиэтилена в ТП?

(При проверке ТП инспектор указал что кабели из сшитого полиэтилена:
1. вариант
ставится муфта у входа в подстанцию и заводятся уже с НГ изоляцией

2. вариант
кабели красятся спец. огнестойким составом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 15.6.2008, 19:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7938
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость_sashafil_* @ 10.6.2008, 20:09) *
подскажите каким составом обрабатываются кабели из сшитого полиэтилена в ТП?

Боюсь, краску с хорошей адгезией с п/э трудно будет найти.
3. Вариант.
Обмотать нейритовой лентой или киперной лентой с последующей пропиткой, например, шеллаком.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама