Есть вопрос к профессиональным электрикам .
Имеется вот такой щиток для теплицы-оранжереи . Предполагалась нагрузка до 10-11квт . Составлял схему , подбирал комплектующие , приобретал и собирал самостоятельно . Знания на уровне советского строительного техникума оконченного в 80х годах . Столкнулся с следующей проблемой . Первоначально реле было подключено без контактора-пускателя . В результате чего , уже при нагрузке в 5 квт оно стало аварийно выключаться при нагреве . В схему был включен контактор соответствующей емкости , с автоматом на катушке . Вот фото эскиза схемы сборки верхней линии щитка . Красная линия фаза , черная ноль . Правильное подключение ? Я сниму таким образом нагрузку с реле ? |
||||||
|
|||||||
![]() |
18.11.2021, 9:25
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата Правильное подключение ? Я сниму таким образом нагрузку с реле ? да снимите. Реле будет управлять контактором, а контактор будет пропускать через себя ток нагрузки. Контактор на какой ток? На фото надписей не видно. У меня другой вопрос. Вы вашу установку от куда запитывать собираетесь с такой мощностью? Неужели просто от ближайшей розетки? |
|
|
18.11.2021, 11:21
Сообщение
#3
|
||||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.11.2021 Пользователь №: 59045 |
да снимите. Реле будет управлять контактором, а контактор будет пропускать через себя ток нагрузки. Контактор на какой ток? На фото надписей не видно. У меня другой вопрос. Вы вашу установку от куда запитывать собираетесь с такой мощностью? Неужели просто от ближайшей розетки? На фото щиток подключен к обычной розетке в квартире , для проверки правильности сборки . Лампочка с вилкой как тестер . Подключено все будет после счетчика и сталибизатора на 13.8 квт , кабелем 2 х 6мм2 . Щит собран моножилами 6мм2 . Стабилизатор такой мощности нужен для получения нужной мощности 10 квт , от сети "колхоза" где это будет стоять , а там напруга гуляет от 170 до 250 в . На щитке : автомат 63А , реле РН-260t , контактор 63А с автоматом на катушке 2А . После клемников на всех линиях свой УЗО на 63А , потом на каждой розетке автомат 16А и 10А на нижних малонагруженых розетках . Главный ответ я получил . Схема верхней линии правильная . Огромное спасибо . Первоначально реле было подключено без контактора-пускателя В схему был включен контактор соответствующей емкости , с автоматом на катушке . Что вы имели ввиду .Расшифруйте эти фразы По неопытности и "недочиту" , первоначально схема была составлена и собрана без контактора . Автомат 63А , потом реле и сразу на клемники . После отключений из за нагрева реле до 85 градусов пришло понимание ) Проштудировав информацию , почитав форумы понял чего не хватает . Руководствовался вот этой схемой , выуженной на просторах нэта . Но методом тыка проверять не хочется , с учетом стоимости комплектующих , решил спросит совет на вашем форуме . Еще вопрос возник по ходу . Я провел через контактор и ноль и фазу . Исходя из того , что лишняя защита не помешает . Или это лишнее ? и достаточно через контактор было пустить только фазу ? И вот еще вариант с шунтирующим автоматом , на случай поломки реле . Рекомендуете применить ? Сообщение отредактировал - ПАРТОРГ - - 18.11.2021, 11:47 |
|||
|
||||
| Гость_ZavGar_* |
18.11.2021, 11:53
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Достаточно пустить через контактор только фазу, контактные группы запараллелить. За "колхозную" сеть с такой нагрузкой на одну фазу становится страшно. Что, совсем нельзя "выбить" себе трёхфазное подключение, раз оранжерею построили? И ещё: зачем Вам стабилизатор для обогрева? Я так понимаю, что должен быть термостат, который при понижннном напряжении будет включать лампы и ТЭНы чаще и на бОльшее время. Стабилизатор только увеличит потери. Или так важен цветовой спектр ламп?
|
|
|
18.11.2021, 12:22
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.11.2021 Пользователь №: 59045 |
Достаточно пустить через контактор только фазу, контактные группы запараллелить. За "колхозную" сеть с такой нагрузкой на одну фазу становится страшно. Что, совсем нельзя "выбить" себе трёхфазное подключение, раз оранжерею построили? И ещё: зачем Вам стабилизатор для обогрева? Я так понимаю, что должен быть термостат, который при понижннном напряжении будет включать лампы и ТЭНы чаще и на бОльшее время. Стабилизатор только увеличит потери. Или так важен цветовой спектр ламп? С трехфазным проблема . Деталей не знаю , это теплица тещи и тестя . Я помогаю , как "самый молодой и умный " зять )) Стабилизатор ставили из за каких то дорогих фито ( или как они там ) ламп . Они мерцают и горят . |
|
|
| Гость_ZavGar_* |
18.11.2021, 13:09
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Понятно, лампы не столько для обогрева, сколько для увеличения светового дня. Если при оранжерее нет постоянного дежурного электрика, шунтирующий автомат (выключатель нагрузки) надо ставить параллельно контактам силового контактора, чтобы тесть/тёща могли управлять схемой полностью в ручном режиме (при исправности вводного автомата, естественно ). Это на случай выхода из строя и реле, и контактора.
|
|
|
19.11.2021, 0:54
Сообщение
#7
|
|||||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.11.2021 Пользователь №: 59045 |
шунтирующий автомат (выключатель нагрузки) надо ставить параллельно контактам силового контактора, чтобы тесть/тёща могли управлять схемой полностью в ручном режиме (при исправности вводного автомата, естественно ). Это на случай выхода из строя и реле, и контактора. Спасибо . Совет понял ..в теории . Можете на моей схеме ( даже в грубой форме ) , нарисовать куда ... .............................. Это вот так ? или шунтирующий автомат сразу на две лини ? Сообщение отредактировал - ПАРТОРГ - - 19.11.2021, 1:09 |
||||
|
|||||
| Гость_ZavGar_* |
19.11.2021, 11:00
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Прошу прощения, рисовать мне затруднительно, Ваш третий рисунок, на месте кружка. Взять провода нуля и фазы с выхода вводного автомата 63А и подключить через такой же автомат к выходу контактора, не перепутав ноль и фазу. Дальше неисправность отдельных линий не так критична, сработает одно УЗО или один автомат - система в целом останется работоспособной.
|
|
|
- ПАРТОРГ - Правильность схемы подключения реле и контактора 17.11.2021, 23:48
moshkarow Первоначально реле было подключено без контактора-... 18.11.2021, 7:27
Электромонтёр ЦитатаСтабилизатор ставили из за каких то дорогих ... 18.11.2021, 14:56
- ПАРТОРГ - Цитата(Электромонтёр @ 18.11.2021, 15:56)... 18.11.2021, 23:20
- ПАРТОРГ - Спасибо !
Все по сути вопроса .
Всем удачи ... 21.11.2021, 1:41
- ПАРТОРГ - Все подключил . Запустил . Работает отлично .
Толь... 23.11.2021, 23:04
Гость Цитата(- ПАРТОРГ - @ 23.11.2021, 23... 24.11.2021, 14:39
Shturman1 ЦитатаЕсть какие то варианты подключения , что бы ... 23.11.2021, 23:15
- ПАРТОРГ - Цитата(Shturman1 @ 24.11.2021, 0:15) А он... 23.11.2021, 23:45
ZavGar Могу предложить только возвратить определённую ча... 24.11.2021, 12:25
- ПАРТОРГ - Цитата(ZavGar @ 24.11.2021, 13:25) Могу п... 24.11.2021, 18:45
Гость Цитата(- ПАРТОРГ - @ 24.11.2021, 18... 24.11.2021, 19:28
- ПАРТОРГ - Цитата(Гость @ 24.11.2021, 20:28) Можете ... 24.11.2021, 19:36
Гость_Дачник_* Цитата(- ПАРТОРГ - @ 24.11.2021, 19... 24.11.2021, 22:40
- ПАРТОРГ - Цитата(Гость_Дачник_* @ 24.11.2021, 23:40... 25.11.2021, 11:06
Гость_Дачник_* Цитата(- ПАРТОРГ - @ 25.11.2021, 11... 25.11.2021, 14:06
Shturman1 ЦитатаПридется вскрывать и чуток доработать. Допол... 24.11.2021, 14:41
Гость Цитата(Shturman1 @ 24.11.2021, 14:41) под... 24.11.2021, 16:24
Shturman1 и к чему приведёт такой выкрутас? Мы же через реле... 24.11.2021, 16:32
Гость Не будут греться контакты реле. Основной нагрев от... 24.11.2021, 16:34
Shturman1 ну если так то могласен.
А нет не согласен, если ... 24.11.2021, 16:44
Гость В цепи катушки контактора остаются контакты реле н... 24.11.2021, 18:16