Преобразователь частоты во взрывозащищенном исполнении , Ищу решение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Преобразователь частоты во взрывозащищенном исполнении , Ищу решение |
2.11.2021, 14:44
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Доброго дня коллеги, ищу техническое решение по установке частотного преобразователя в взрывоопасной зоне.
Нужен для регулирования частоты вращения криогенного насоса мощностью 14кВт. Может кто сталкивался? Размещение частотного преобразователя во взрывозащищенном шкафу черевато его перегревом. Может кто подскажет проверенное на практике решение? |
|
|
![]() |
| Гость_Гость сочувствующий_* |
2.11.2021, 15:08
Сообщение
#2
|
|
Гости |
|
|
|
2.11.2021, 15:52
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
И что, вынести нельзя? нельзя, конструктивно это одно изделие на одной раме. И это наилучшее решение. Для других вариантов надо иметь навык расчета. Может есть готовые решения - ПЧ во взрывозащищенном исполнении? Теплопередача через стенку защищённого бокса. Прямая теплопередача через термопасту, тепловые трубки, жидкостное охлаждение. Просто специальное исполнение вариатора. Выненсение за пределы взрывоопасной зоны. а готовых решений нет? |
|
|
4.11.2021, 10:36
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Доброго дня коллеги, ищу техническое решение по установке частотного преобразователя в взрывоопасной зоне. нельзя, конструктивно это одно изделие на одной раме. Если вам нужно установить во взрывоопасной зоне "изделие на раме", то и речь должна быть о соотвествии требованиям взрывозащиты всего этого изделия, а не какого-то его компонента, например частотника. И глупо обсуждать некую взрывозащищённость вообще, нужна конкретная маркировка взрывозащиты, коей изделие должно соответствовать. Есть исполнение ПЧ "наездником", от Сименса, посмотрите может подберете. Такое есть не только у Зименса, но к взрывозащищённости это не имеет никакого отношения. Сообщение отредактировал чукча - 4.11.2021, 10:37 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
4.11.2021, 20:17
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2362 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
Dimich-krutan Преобразователь частоты во взрывозащищенном исполнении 2.11.2021, 14:44
Shura_with_KINEF Теплопередача через стенку защищённого бокса. Прям... 2.11.2021, 15:05
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2021, 15:0... 2.11.2021, 15:12
Олега Цитата(Dimich-krutan @ 2.11.2021, 15... 2.11.2021, 15:54
eugevict Цитата(Dimich-krutan @ 2.11.2021, 15... 2.11.2021, 19:29
Shura_with_KINEF А что, электродвигатель во взрывозащищённом исполн... 3.11.2021, 0:06
Dimich-krutan Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.11.2021, 0:06... 8.11.2021, 13:56
шахтер Цитата(Dimich-krutan @ 2.11.2021, 14... 7.11.2021, 10:47
Dimich-krutan Цитата(шахтер @ 7.11.2021, 10:47) Смотри ... 8.11.2021, 15:30
шахтер Цитата(Dimich-krutan @ 8.11.2021, 15... 9.11.2021, 21:46
чукча Это только под заказ, например:
https://exd.ru/ind... 9.11.2021, 18:16
Dimich-krutan Цитата(чукча @ 9.11.2021, 18:16) Это толь... 10.11.2021, 8:56
igorarkad12@gmail.com Цитата(Dimich-krutan @ 10.11.2021, 8... 28.11.2021, 12:25
4ainic Цитата(Dimich-krutan @ 10.11.2021, 8... 2.12.2021, 11:19![]() ![]() ![]() |
|