Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 11416 |
Не знаю как рассчитать стоимость услуг аказываемых нам подстанцией 110 кВ. У нас на територии находится ТП 6/0,4 кВ которая находится у нас на балансе, показания предаставляет подстанция 110 кВ, называя активную и реактивную мощность. Как рассчитать стоимость потребляемого нами электричества.
|
|
|
![]() |
10.6.2008, 15:14
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 11416 |
Коэф. трансформации высчитовать не пришлось, сказали в энергосбыте он равен 900.
Если я всё правельно понимаю месячное потребление эл. энергии равно: активной - (150,162-115,526)*коэф. тр-ции => = > 34,64*900=31 176 киловат => 31 176кВт*4,3руб=134 056,8 руб. -------------------------------------------------------------- Если правильно понимаю в Ваших рассчётах: К(ТТ) коэф. трансформации тока К(ТН) коэф. трансформации напряжения Почему К(ТН) равно 6000/100 а не 6000/400? |
|
|
10.6.2008, 15:20
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 20.11.2007 Из: Кременчуг Пользователь №: 9857 |
|
|
|
10.6.2008, 21:38
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
Коэф. трансформации высчитовать не пришлось, сказали в энергосбыте он равен 900. Если я всё правельно понимаю месячное потребление эл. энергии равно: активной - (150,162-115,526)*коэф. тр-ции => = > 34,64*900=31 176 киловат => 31 176кВт*4,3руб=134 056,8 руб. Всё верно Цитата Почему К(ТН) равно 6000/100 а не 6000/400? Смотрите ответ TzaR Цитата Для счётчиков необходимо напряжение 100В а не 400. И ещё добавлю100 В потому, что это напряжение унифицировано для всех счётчиков отечественного производства и обмотки ТН (трансформатора напряжения) подобраны так, что при входном напряжении 6 кВ на выходе получаем 100 В -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
|
|
kochengin Учёт электроэнергии 9.6.2008, 19:33
CTALKEP В чем состоит вопрос не совсем понятно.
Как умножи... 9.6.2008, 19:56
gomed12 ЦитатаКак рассчитать стоимость потребляемого нами ... 9.6.2008, 23:18
kochengin Подстанция 110 кВ предоставляет данные своего счёт... 10.6.2008, 5:47
ВладимирР Месячное потребление эл. энергии равно: активной -... 10.6.2008, 9:40
TzaR Цитата(kochengin @ 9.6.2008, 19:33) Не зн... 10.6.2008, 14:15![]() ![]() |
|