![]() Маркировка клемм УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Маркировка клемм УЗО |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 ![]() |
УЗО ABB имеет маркировки клемм на одном полюсе 1/2 и 2/1. И это означает, как мне подсказывают, что подключать можно как снизу вверх, так и сверху вниз.
Что означают цифирки 1 и 2 у клемм УЗО IEK? Это направление подключения? Сеть - 1, нагрузка - 2? Чем такое обозначение регламентируется? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(farabundo) Чем может быть обусловлена установленная производителем "полярность" подключения? Надёжностью работы устройства!Принцип работы ДА одиников, но реализация может отличаться. И если инженеры КБ решили строго следовать теории цепей и схемопостроений, то конечно же должны будут указать направление тока для гарантированной корректности работы, т.к. в случае изменения "полярности" подключения, изменится и "полярность" диффрененциального устройства (ДТ). (Не корректный конечно, но грубый пример направленияч тока в ПУ). Также производитель может следовать давно общепринятым рекомендуемым правилам подключения к клеммам неподвижных контактам. Цитата(farabundo) Если она означает, что можно перевернуть/подключить его вверх ногами, ок. Почему на рубильниках не так? Их что нельзя? Некорректный пример - что значит нельзя? Рубильнк тоже вроде как подключается неподвижными контактами ко входу напряжения.Но главное в том, что рубильник совершенно никак не привязан к отходящей линии и нагрузке, а ДА отслеживает токи утечки по НАПРАВЛЕНИЮ к нагрузке - разницу видите? Сообщение отредактировал Rezo - 20.10.2021, 12:41 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Также производитель может следовать давно общепринятым рекомендуемым правилам подключения к клеммам неподвижных контактам. У АВВ подвижный контакт в SD (и по-моему в ОТ) к проводникам не подключается в принципе. Картинку вскрытого ОТ не нашел, но двойной разрыв в каталоге указан:Рубильнк тоже вроде как подключается неподвижными контактами ко входу напряжения. Сообщение отредактировал Олега - 20.10.2021, 14:09 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#4
|
||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 ![]() |
У АВВ подвижный контакт в SD (и по-моему в ОТ) к проводникам не подключается в принципе. Картинку вскрытого ОТ не нашел, но двойной разрыв в каталоге указан: В OT точно https://cs-cs.net/wp-uploads/2012/09/AbbR12-Contacts.jpg в SD не знаю Сообщение отредактировал farabundo - 20.10.2021, 15:06 |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |