Здравствуйте все! Помогите пожалуйста советами по сборке электрощита частного дома. Имеется: вводной щит на столбе, 3 фазы по 5 кВт. В щите: АВ 50 А, счетчик. Кабель от щита идет к дому под землёй. В доме щит на 36 модулей. Вопросы: 1) хочу поставить 4 -х полюсное селективное узо или диф автомат на 300ма, ? на сколько ампер и где можно ставить, сразу после счетчика или перед ещё 1 автомат нужен и можно ли ставить в доме. 2) если ставить в доме, то можно ли перед узо(диф) поставить рубильник, так как кабель короткий и сверху его не подключить. 3) есть реле напряжения rbuz d25 t, можно ли его поставить на 1 фазу, а от него дифавтоматы на розетки и автоматы на освещение? Я не электрик, если что не так написал, извините.
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Если есть возможность (место и т. п.), ставьте 3-х фазное УЗО 300мА сразу после счётчика, во входном щитке. Таким образом оно защитит и подземный кабель, и дом. У меня так сделано, проблем никаких. Попутно используется как коммутационный аппарат, если надо отключить подземный кабель (работы в домовом щите и промежуточных на участке и т. п.) но при этом оставить под напряжением входной щиток с его щитовыми розетками для инструмента, автоматами уличного освещения, разных прибамбасов по автоматизации, охране и прочей слаботочке в наш век "диджитализации"
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
От чего защитит УЗО подземный кабель, от возгорания ? Думаю, да. При замыкании одной из жил на броню например, если ток КЗ недостаточен для срабатывания штатного АВ (или в броне выгорело место замыкания), но будет понятно, что с кабелем проблемы. Читал такую рекомендацию. Где, точно не помню, но когда строил свою домашнюю электросеть (более 10 лет назад), руководствовался мануалами от Шнейдер Электрик, тогда в рунете ещё не было внятных рекомендаций по применению доступного современного ассортимента аппаратов. На старой базе делать не хотелось. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |