История такая. На работе начальник требует разместить в щитках освещения бумажные электрические схемы. Знаете, такие распечатанные на листах А4 прямиком из принтера. Я ему стал доказывать, что из соображений пожарной безопасности размещать в щитках горючий материал не самая хорошая идея. Начальник потребовал аргументировать данную мысль какими-нибудь регламентированными документами (правилами). Погуглил, полистал книги: ПУЭ, ПТЭЭП. ГОСТы уже не действующие какие-то обнаружил на просторах интернета (ГОСТ Р 51778-2001), но ответа удовлетворяющего запрос так и не нашел. Есть ли что-нибудь в правилах, что регламентирует данный вопрос?
|
|
|
![]() |
10.9.2021, 18:10
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
Установил щит на даче и повесил схему. Потом там провод поменял, тут поменял, электрика приросла и в итоге она не соответствует действительности, а висеть осталась потому, что переделывать лень. Правильно говорит Dimka1, там где нет контроля, а контроля почти нигде и нет, все это бесполезно. Но если где-то законом предписано, то что поделаешь.
|
|
|
10.9.2021, 18:17
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
В щите достаточно провода и автоматы промаркировать/подписать (какой провод откуда приходит и куда должен быть подключен) |
|
|
10.9.2021, 18:23
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
В щите достаточно провода и автоматы промаркировать/подписать (какой провод откуда приходит и куда должен быть подключен) Пользуясь случаем, хотел спросить как кто маркирует провода? Понятно что есть стяжки со стикерами специальные в продажи, но если без них? Пробовал бумажным скотчем - ерунда получается, по крайней мере надо изловчится. |
|
|
20.9.2021, 0:56
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Пользуясь случаем, хотел спросить как кто маркирует провода? Понятно что есть стяжки со стикерами специальные в продажи, но если без них? Пробовал бумажным скотчем - ерунда получается, по крайней мере надо изловчится. На жилу надеваешь термоусадку с маркировкой, только термоусадку не спаиваешь. Получается "чулок" с надписью. По тому-же прицнипу прекрасно изоляция от оранжевого кабеля противопожарного (КПСнг какойнить 2х0,75) на сечения до 6 кв.мм. идёт, также берёшь и на жилу, которую хочешь промаркировать, её надеваешь. Получается примерно как на картинке (увы, картинку с хендмейдом по моему описанию - не нашел). А если по теме, у меня один из поставщиков начал на дверцы щитов с производства вешать QR коды. Наводишь камеру, а тебя ссылка кидает на файлообменник, где лежат - схема, паспорт, паспорта важной начинки (счётчики и проч), инструкции к технологичной начинке (АВРы технологичные например). Кайф. Реально кайф...но увы, этот QR код бумажной схемы в щите не отменяет =))) |
|
|
Олег Олегович Бумажные электросхемы в распределительных щитках 10.9.2021, 15:30
Олега Производители щитовой продукции (к прим. АВВ) для ... 10.9.2021, 15:46
Костян челябинский Цитата(Олег Олегович @ 10.9.2021, 17:30) ... 10.9.2021, 15:52
Олега Цитата(Олег Олегович @ 10.9.2021, 15:30) ... 10.9.2021, 16:21
eugevict Цитата(Олег Олегович @ 10.9.2021, 15:30) ... 10.9.2021, 16:23
Электромонтёр Цитатаиз соображений пожарной безопасности размеща... 10.9.2021, 17:10
с2н5он Цитата(Олег Олегович @ 10.9.2021, 15:30) ... 10.9.2021, 17:20
Dimka1 Он просто рисовать на компе схемы не хочет. 10.9.2021, 17:28

Олега Цитата(Dimka1 @ 10.9.2021, 17:28) Он прос... 10.9.2021, 17:44


Dimka1 схемам на щитах со свободным доступом верить нельз... 10.9.2021, 17:52

в горле кость Цитата(Dimka1 @ 10.9.2021, 17:28) Он прос... 11.9.2021, 10:38
Олега Цитата(с2н5он @ 10.9.2021, 17:20) если в ... 10.9.2021, 17:56

eugevict Цитата(Daner @ 10.9.2021, 18:23) Пользуяс... 10.9.2021, 21:25

A.Panichkin Цитата(Daner @ 10.9.2021, 18:23) Пользуяс... 11.9.2021, 8:46
с2н5он Цитата(Dimka1 @ 10.9.2021, 18:17) достато... 10.9.2021, 18:37
Олега Кроме начальника и ПТЭЭП есть сложность щита (а со... 10.9.2021, 19:25
Электромонтёр Иногда приходится восстанавливать щитки после КЗ. ... 10.9.2021, 19:46
Shura_with_KINEF Я 28 лет называю их растопкой, но надо, значит над... 10.9.2021, 21:19
чукча Как-то по одному из заказов вкладывали в шкафы не ... 11.9.2021, 10:44
Dimka1 Цитата(Олег Олегович @ 10.9.2021, 15:30) ... 11.9.2021, 11:39
Костян челябинский Ну х..ней это является только для тех бестолочей, ... 11.9.2021, 13:02
в горле кость Цитата(Костян челябинский @ 11.9.2021, 13... 11.9.2021, 17:49
Костян челябинский Еще один такой же как Димка-недоучка. Я им про то,... 11.9.2021, 19:53
Олега Цитата(Костян челябинский @ 11.9.2021, 19... 12.9.2021, 7:33
с2н5он может быть, но царапина на коде и что будет? 20.9.2021, 2:14
Dimka1 Цитата(с2н5он @ 20.9.2021, 2:14) может бы... 20.9.2021, 7:01
___VITOS___ Цитата(с2н5он @ 20.9.2021, 2:14) может бы... 20.9.2021, 22:16
Dimka1 Цитата(___VITOS___ @ 20.9.2021, 22:16) ..... 20.9.2021, 23:00
___VITOS___ Цитата(Dimka1 @ 20.9.2021, 23:00) Ну да, ... 20.9.2021, 23:04
Dimka1 Цитата(___VITOS___ @ 20.9.2021, 23:04) У ... 20.9.2021, 23:10
___VITOS___ Цитата(Dimka1 @ 20.9.2021, 23:10) Это гов... 20.9.2021, 23:12
Олега Цитата(Dimka1 @ 20.9.2021, 23:10) .. Вы п... 20.9.2021, 23:55
Электромонтёр Цитатаимеющиеся схемы не актуальныТут всё зависит ... 20.9.2021, 7:28
Rezo Цитата(Dimka1).....кто эту схему будет корректиров... 20.9.2021, 23:26
Костян челябинский Цитата(Dimka1 @ 11.9.2021, 13:39) Есть. Н... 21.9.2021, 16:33![]() ![]() ![]() |
|