![]() Установка вводного диф автомата. Частный дом. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Установка вводного диф автомата. Частный дом. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.9.2021 Пользователь №: 58843 ![]() |
Здравствуйте.
Имею вот такую схему подключения в частном доме. (Фото) Хочу добавить дополнительно 2-3 отходящих линии (оборудовал доп. жилые комнаты), а так же установить вводной диф.автомат после счетчика. Ввод и учёт опломбированы. Подскажите как правильно в эту схему добавить вводной диф.? Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.9.2021 Пользователь №: 58843 ![]() |
Вы это задумали чтобы при утечке на одной из групп гас весь дом ? В щитке нет места для установки дифов на каждую группу, а защитить хочется все группы. Пусть лучше весь дом гаснет, чем человек. Вычислить потом какая группа гасит не составит проблем. Как бэ.. и УЗО достаточно, есть вводной ВА. Кстати, а сколько мА ? Открывается очередной модный сезон на коммукакеры в PEN-проводник ? (зачастили) Достаточно и УЗО. Места недостаточно. Только если ковырять и менять весь щиток. Установить при данной схеме УЗО или Диф (в разрыв после учёта) не получается, работать будет только если убирать перемычку между PE и N вот такая вот загогулина (с) антидимка ![]() Не работает. Сразу выбивает, пока не убираешь перемычку между PE и N Сообщение отредактировал Pavell_F - 8.9.2021, 21:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..недостаточно. .. не получается.. Что там не получается - вторично. В цепи совмещенного нулевого проводника не должно быть выключателей, автоматов.. и прочих коммукакеров., шинка N питается с выходной клеммы УЗО или ДА. Добавлю, шинка РЕ подключается до вводного двухполюсного автоматаСообщение отредактировал Олега - 8.9.2021, 22:02 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#5
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.9.2021 Пользователь №: 58843 ![]() |
Что там не получается - вторично. В цепи совмещенного нулевого проводника не должно быть выключателей, автоматов.. и прочих коммукакеров. Добавлю, шинка РЕ подключается до вводного двухполюсного автомата Как я понял, то только распломбировка и переподключение? Или же УЗО (Дифы) на каждую группу? Только так Сообщение отредактировал Pavell_F - 8.9.2021, 22:33 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А вот через вводной автомат PEN-проводник идти не должен. Это безопасность в TN. Олега, для однофазных ответвлений от ЛЭП с одновременным отключением всех проводников в Правилах есть исключение -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега, для однофазных ответвлений от ЛЭП с одновременным отключением всех проводников в Правилах есть исключение Костян, вот оно:"1.7.145. ... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата." Повторю, через вводной автомат PEN-проводник идти не должен. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 5:10 |
|
![]() |