Добрый день.
Хочу сделать электрокотел своими руками на 30 кВт, 3 ТЕН по 10 кВт. Котел будет включаться только на ночной тариф и нагревать до 90 гр. теплоаккумулятор. Так как в электрике я "чайник" прошу вас если возможно давать марку приборов, чтобы знать что покупать. Котел будет стоять в отдельном помещении, так что щелчки контакторов не пугают. Вот схема что я хочу. |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Kosty29) ....как сделать управление котлом правильно. Понятие правильности не у всех одинаково, если рассматривать с точки зрения "хотелок".Цитата(Kosty29) Вот схема что я хочу. Концептуально подойдёт. Контакторы, реле и прочее - на Ваш выбор, с учётом токовых нагрузок. Можно ещё в систему датчик давления, не смотря на наличие аварийного клапана. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()