Интересует такой вопрос. В водной щите приходят 3 фазы. Можно ли ставить три однополюсных Узип и соединить контакты заземления перемычками? Или обязательна установка трехполюсного? PEN проводник разделен, повторное заземление есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Матвеич
сообщение 10.8.2021, 14:06
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 2.12.2016
Пользователь №: 50650



Нельзя. Потеря фазы, при наличии оставшихся в работе для трёхфазного потребителя. Аварийная ситуация для всех групп, если на вводе.