Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Молниезащита высотных сооружений

patrik
сообщение 5.6.2008, 16:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 5.6.2008
Пользователь №: 11384



Здравствуйте господа, подскажите пожалуйста, через какое расстояние необходимо закольцовывать опуски молниезащиты, идущие по внешней стороне башни (высота башни свыше 300м). где-то видел но никак не могу найти...
спасибо заранее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 5.6.2008, 17:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8092
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
где-то видел но никак не могу найти

СО 153.34...
Табл. 3.3.
Уровень защиты Расстояние между токоотводами,м
1-----------------------------------10
2-----------------------------------15
3-----------------------------------20
4-----------------------------------25


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»