5.6.2008, 16:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11384 |
Здравствуйте господа, подскажите пожалуйста, через какое расстояние необходимо закольцовывать опуски молниезащиты, идущие по внешней стороне башни (высота башни свыше 300м). где-то видел но никак не могу найти...
спасибо заранее. |
|
|
![]() |
5.6.2008, 17:21
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8092 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата где-то видел но никак не могу найти СО 153.34... Табл. 3.3. Уровень защиты Расстояние между токоотводами,м 1-----------------------------------10 2-----------------------------------15 3-----------------------------------20 4-----------------------------------25 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
patrik Молниезащита высотных сооружений 5.6.2008, 16:28
Spac а еще можно там посмотреть, типовые проеты и найти... 6.6.2008, 20:03
patrik Спасибо всем большое! Нашел, разобрался 9.6.2008, 9:33![]() ![]() ![]() |
|