Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Две клеммы заземления под один болт

Гость_Гость_Станислав_*_*
сообщение 14.7.2021, 9:58
Сообщение #1





Гости






Господа, выскажите свое мнение по такому вопросу, можно ли в шкафу с электрооборудованием на шину PE сажать два провода заземления устройств под один болт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 14.7.2021, 11:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3161
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Провод проводу рознь. О чём речь?
Если, действительно, речь о защитных проводниках устройств, т.е. отдельные жилы питающих кабелей устройств (электроприёмников), то нельзя.
Если речь о СПЧ, то можно два под один болт(гайку).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Станислав_*_*
сообщение 14.7.2021, 11:38
Сообщение #3





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.7.2021, 11:25) *
Провод проводу рознь. О чём речь?
Если, действительно, речь о защитных проводниках устройств, т.е. отдельные жилы питающих кабелей устройств (электроприёмников), то нельзя.
Если речь о СПЧ, то можно два под один болт(гайку).

Ну, допустим, шкаф состоит из составляющих: из корпуса, основания, левой, правой стенки, крышки, задней стенки ,монтажной панели, двери - каждую составную часть надо заземлить на шину, в этом случае можно по 2 провода на болт?
А внутри шкафа стоят приборы с металлическими корпусами, их тоже надо заземлить на шину, как в этом случае?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 4:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены