![]() Две клеммы заземления под один болт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Две клеммы заземления под один болт |
Гость_Гость_Станислав_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Господа, выскажите свое мнение по такому вопросу, можно ли в шкафу с электрооборудованием на шину PE сажать два провода заземления устройств под один болт?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3161 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Провод проводу рознь. О чём речь?
Если, действительно, речь о защитных проводниках устройств, т.е. отдельные жилы питающих кабелей устройств (электроприёмников), то нельзя. Если речь о СПЧ, то можно два под один болт(гайку). -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Станислав_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Провод проводу рознь. О чём речь? Если, действительно, речь о защитных проводниках устройств, т.е. отдельные жилы питающих кабелей устройств (электроприёмников), то нельзя. Если речь о СПЧ, то можно два под один болт(гайку). Ну, допустим, шкаф состоит из составляющих: из корпуса, основания, левой, правой стенки, крышки, задней стенки ,монтажной панели, двери - каждую составную часть надо заземлить на шину, в этом случае можно по 2 провода на болт? А внутри шкафа стоят приборы с металлическими корпусами, их тоже надо заземлить на шину, как в этом случае? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |