заземление , помогите разобратьс с заземлением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
заземление , помогите разобратьс с заземлением |
3.6.2008, 19:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.11.2006 Пользователь №: 7780 |
Здравствуйте. Вопрос возник при согласовании проекта в мосэлектронадзоре. Проект отдельно стоящего здания (магазина). Магазин находится на расстоянии 80м от ТП, откуда он запитывается кабельными линиями проложенными в земле. Инспектор мосэнергонадзора требует сделать систему заземления на вводе в здание магазина рассчитанную на R=4 Ом. Нужно ли делать заземляющее устройство отдельно стоящего здания с сопр R=4 Ом ?
Относится ли пункт ПУЭ 1.7.101. к заземлению электроустановок отдельно стоящих зданий? 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Заранее спасибо за ответ. |
|
|
![]() |
5.6.2008, 9:27
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.11.2006 Пользователь №: 7780 |
ПТЭЭП притом, что при проведении эксплуатационных испытаний заземляющего устройства будут руководствоваться требованиями не ПУЭ, а ПТЭЭП. А я как проектировщик руководствуюсь требованиями ПУЭ, в котором сказано, что заземляющее устройство электроустановки здания при кабельном вводе не нормируется.
Значит если руководствоваться ПУЭ получается, что мне достаточно выполнение основной системы уравнивания потенциалов. Одним из элементов которой является ГЗШ, к которой я присоединяю защитный проводник питающей линии, металлические части инж. систем здания, металлоконструкции и железобетонный каркас здания. В таком случае железобетонные конструкции здания будут являться естественными заземлителями. Будет ли это достаточной мерой? Ведь в условии городской застройки не всегда есть возможность забивать 3-х метровые уголки наружного контура заземления при кабельном вводе в здание. ТП действующая. А инспектор, действительно не смог ответить на вопрос где прописано требование на сооружение ЗУ 4 Ом при воле в здание. Скорее всего он перестраховывается, ведь когда есть контур выполненный по расчетам спокойнее. Да и проверить проще сопротивление ЗУ. |
|
|
dsa38 заземление 3.6.2008, 19:09
Слава 4 Ом - это уже при соединении с питающей линией. 3.6.2008, 19:35
dsa38 То есть надо делать заземляющее устройство R= 4 ом... 3.6.2008, 19:57
электроник1 я думаю, что инспектор здесь немного не прав. При ... 3.6.2008, 22:21
dsa38 В ПУЭ написано:
«Сопротивление заземляющего устрой... 4.6.2008, 10:22
электроник1 Цитата(dsa38 @ 4.6.2008, 10:22) ...А в ПТ... 4.6.2008, 20:35
Олега Цитата(электроник1 @ 4.6.2008, 21:35) а п... 4.6.2008, 20:46
gomed12 Если допустить, что сопротивление ЗУ для заземлени... 4.6.2008, 15:12
Олега Как поступим с ПУЭ7?
1.7.61 "...Сопротивление... 4.6.2008, 16:16
Олега Хочу спросить о норме сопротивления, ну хоть 4 Ом.... 4.6.2008, 18:37
Олега dsa38
От инспектора Надзора Вы должны получить на ... 4.6.2008, 19:08
gomed12 Понятно, что ПУЭ списан с ГОСТа 94 г., ПТЭЭП более... 4.6.2008, 19:11
Олега ГОСТ50571.3-94 прямо в госте костерит ПУЭ (видимо ... 4.6.2008, 19:18
gomed12 ПТЭЭП наводит на мысль, что при измерении сопротив... 4.6.2008, 19:45
gomed12 Цитатаа причём здесь ПТЭЭП? Объект-то вновь вводим... 4.6.2008, 22:15
электроник1 ну и что, что ТП действующая? Её подвергать приёмо... 5.6.2008, 8:07
электроник1 а зачем эксплуатационные испытания-то проводить? В... 5.6.2008, 17:18
gomed12 После производства монтажных работ по ПУЭ, произво... 5.6.2008, 17:48
m38 Добрый день !
От щитка надо протянуть РЕ пров... 22.7.2008, 14:17
электроник1 Цитата(m38 @ 22.7.2008, 14:17) Добрый ден... 23.7.2008, 9:43
savelij ЦитатаНа этой рейке все места заняты.
Куда в этом ... 22.7.2008, 15:09
Олега Цитата(savelij @ 22.7.2008, 16:09) Устано... 23.7.2008, 9:42![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 5:50 |
|
|
|
|