заземление , помогите разобратьс с заземлением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
заземление , помогите разобратьс с заземлением |
3.6.2008, 19:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.11.2006 Пользователь №: 7780 |
Здравствуйте. Вопрос возник при согласовании проекта в мосэлектронадзоре. Проект отдельно стоящего здания (магазина). Магазин находится на расстоянии 80м от ТП, откуда он запитывается кабельными линиями проложенными в земле. Инспектор мосэнергонадзора требует сделать систему заземления на вводе в здание магазина рассчитанную на R=4 Ом. Нужно ли делать заземляющее устройство отдельно стоящего здания с сопр R=4 Ом ?
Относится ли пункт ПУЭ 1.7.101. к заземлению электроустановок отдельно стоящих зданий? 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Заранее спасибо за ответ. |
|
|
![]() |
4.6.2008, 10:22
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.11.2006 Пользователь №: 7780 |
В ПУЭ написано:
«Сопротивление заземляющего устройства электроустановки здания в рассматриваемом случае ПУЭ не нормируется. Поэтому любое его сопротивление будет соответствовать нормативным требованиям. Однако реальное заземляющее устройство должно иметь сопротивление, не превышающее, например, 15 или 30 Ом, как это предусмотрено п. 1.7.103 ПУЭ». А в ПТЭЭП в приложении 3.1, таблице 36 сказано: Что к заземляющему устройству электроустановок до 1000 В в сетях с глухозаземленной нейтралью сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 15, 30 и 60 Ом для электроустановок с напряжением 660/380, 380/220 и 220/127 В, а с учетом повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 В источника однофазного». И что получается? Надо делать заземляющее устройство на вводе в здание 30 Ом, и повторное заземление с таким расчетом, чтоб суммарное заземление было 4 Ом? |
|
|
4.6.2008, 20:35
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
...А в ПТЭЭП в приложении 3.1, таблице 36 сказано: Что к заземляющему устройству электроустановок до 1000 В в сетях с глухозаземленной нейтралью сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 15, 30 и 60 Ом для электроустановок с напряжением 660/380, 380/220 и 220/127 В, а с учетом повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 В источника однофазного». а причём здесь ПТЭЭП? Объект-то вновь вводимый- значит, на него действует только ПУЭ, ГОСТы и т.п., но не ПТЭЭП. |
|
|
4.6.2008, 20:46
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18471 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
dsa38 заземление 3.6.2008, 19:09
Слава 4 Ом - это уже при соединении с питающей линией. 3.6.2008, 19:35
dsa38 То есть надо делать заземляющее устройство R= 4 ом... 3.6.2008, 19:57
электроник1 я думаю, что инспектор здесь немного не прав. При ... 3.6.2008, 22:21
gomed12 Если допустить, что сопротивление ЗУ для заземлени... 4.6.2008, 15:12
Олега Как поступим с ПУЭ7?
1.7.61 "...Сопротивление... 4.6.2008, 16:16
Олега Хочу спросить о норме сопротивления, ну хоть 4 Ом.... 4.6.2008, 18:37
Олега dsa38
От инспектора Надзора Вы должны получить на ... 4.6.2008, 19:08
gomed12 Понятно, что ПУЭ списан с ГОСТа 94 г., ПТЭЭП более... 4.6.2008, 19:11
Олега ГОСТ50571.3-94 прямо в госте костерит ПУЭ (видимо ... 4.6.2008, 19:18
gomed12 ПТЭЭП наводит на мысль, что при измерении сопротив... 4.6.2008, 19:45
gomed12 Цитатаа причём здесь ПТЭЭП? Объект-то вновь вводим... 4.6.2008, 22:15
электроник1 ну и что, что ТП действующая? Её подвергать приёмо... 5.6.2008, 8:07
dsa38 ПТЭЭП притом, что при проведении эксплуатационных ... 5.6.2008, 9:27
электроник1 а зачем эксплуатационные испытания-то проводить? В... 5.6.2008, 17:18
gomed12 После производства монтажных работ по ПУЭ, произво... 5.6.2008, 17:48
m38 Добрый день !
От щитка надо протянуть РЕ пров... 22.7.2008, 14:17
электроник1 Цитата(m38 @ 22.7.2008, 14:17) Добрый ден... 23.7.2008, 9:43
savelij ЦитатаНа этой рейке все места заняты.
Куда в этом ... 22.7.2008, 15:09
Олега Цитата(savelij @ 22.7.2008, 16:09) Устано... 23.7.2008, 9:42![]() ![]() ![]() |
|