Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Может ли плохая проводка быть причиной выхода из строя стабилизатора?

Гость_Илья Яковенко_*
сообщение 20.5.2021, 10:52
Сообщение #1





Гости






Есть погружной насос мощностью 1.2 кВт. На него поставили стабилизатор мощностью 1.5 кВт.
Если я правильно понимаю то при старте погруженной насос может потреблять в несколько раз больше своей мощности. Для того чтобы насос от этого не сгорел ставят стабилизатор.
Я в интернете читаю что нужно мощность стабилизатора грубо говоря множить на 3 от мощности насоса.
В чем причина что стабилизатор сгорел? Не правильно выбрана мощность его или как мне говорят установщики насоса у меня плохая электрика, маленькое сечение кабеля (медный 1,5 квадрата)
Подскажите пожалуйста. Боюсь покупать новый стабилизатор до выяснения причины сгорания. Вдруг и новы пойдет за первым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Илья Яковенко_*
сообщение 27.5.2021, 14:03
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 27.5.2021, 13:09) *
Советов много. А у меня вопрос: чем вызвана необходимость установки стабилизатора?

Сгорел до того насос. Причиной определили (не знаю как) скачки напряжения в сети. Дом за городом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.5.2021, 17:06
Сообщение #3





Гости






Цитата(Илья Яковенко @ 27.5.2021, 14:03) *
Сгорел до того насос. Причиной определили (не знаю как) скачки напряжения в сети. ...

Вот это и вызывает сомнение. Почему сгорел только насос? Наверняка в этот момент что-то было ещё подключено в Вашей домашней сети, возможно, даже, более чувствительное к скачкам напряжения оборудование.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Илья Яковенко   Может ли плохая проводка быть причиной выхода из строя стабилизатора?   20.5.2021, 10:52
- - Электромонтёр   1,5 это заявленая читай выдуманная производителем ...   20.5.2021, 10:58
- - Илья Яковенко   При старте насоса напряжение будет падать? Это на ...   20.5.2021, 11:04
- - Shura_with_KINEF   Цитата(Илья Яковенко @ 20.5.2021, 10:52) ...   20.5.2021, 11:11
|- - Илья Яковенко   Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.5.2021, 11:1...   20.5.2021, 11:34
- - Илья Яковенко   Но не в сечении кабеля же дело? Я читаю что даже е...   20.5.2021, 11:16
- - Shura_with_KINEF   Дело не в в том, выдержит кабель или нет, а в том ...   20.5.2021, 11:34
|- - Илья Яковенко   Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.5.2021, 11:3...   20.5.2021, 11:41
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Илья Яковенко @ 20.5.2021, 11:41) ...   20.5.2021, 12:52
|- - Илья Яковенко   Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.5.2021, 12:5...   20.5.2021, 17:12
- - Электромонтёр   ЦитатаДело не в в том, выдержит кабель или нетЭто ...   20.5.2021, 11:49
|- - Илья Яковенко   Цитата(Электромонтёр @ 20.5.2021, 11:49) ...   20.5.2021, 11:58
- - Электромонтёр   Да. Да.   20.5.2021, 12:02
|- - Илья Яковенко   Цитата(Электромонтёр @ 20.5.2021, 12:02) ...   20.5.2021, 12:10
- - Электромонтёр   Написать на сколько.   20.5.2021, 12:28
- - Электромонтёр   Потому что именно эта ваша фраза ввела автора в ст...   20.5.2021, 13:10
- - Rezo   Цитата(Shura_with_KINEF)С вибрационными насосами г...   20.5.2021, 13:16
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Rezo @ 20.5.2021, 13:16) В каком с...   20.5.2021, 13:31
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Rezo @ 20.5.2021, 13:16) Должна бы...   20.5.2021, 14:18
- - Rezo   Цитата(Shura_with_KINEF)Цитата(Rezo @ 20.5.2021, 1...   20.5.2021, 13:57
- - Rezo   Мне-то это более, чем просто понятно. Более опреде...   20.5.2021, 14:53
- - Илья Яковенко   Может он и не сгорел? Включаю его в сеть. Рубильни...   20.5.2021, 19:06
|- - Илья Яковенко   Цитата(Илья Яковенко @ 20.5.2021, 19:06) ...   20.5.2021, 19:07
|- - eugevict   Цитата(Илья Яковенко @ 20.5.2021, 19:06) ...   20.5.2021, 19:40
|- - Aleks_   Цитата(eugevict @ 20.5.2021, 23:40) ... У...   20.5.2021, 20:10
- - Rezo   Цитата(Гость_Илья Яковенко_*)Стабилизатор СНИ 1-1,...   20.5.2021, 19:38
- - Электромонтёр   Вся эта куча защит там скорее всего только для рек...   20.5.2021, 19:55
- - Илья Яковенко   Нашел наконец то параметры насоса: Насос шнековый ...   27.5.2021, 8:19
- - Rezo   Цитата(Гость_Илья Яковенко_*)Нашел наконец то пара...   27.5.2021, 11:03
- - Илья Яковенко   Цитата(Rezo @ 27.5.2021, 11:03) А откуда ...   27.5.2021, 13:07
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Илья Яковенко @ 27.5.2021, 13:07) ...   27.5.2021, 13:09
- - Илья Яковенко   Напряжение померю как буду там.   27.5.2021, 13:08
- - с2н5он   не только у Вас - пост 29   27.5.2021, 13:21
- - Илья Яковенко   Цитата(Гость сочувствующий @ 27.5.2021, 13...   27.5.2021, 14:03
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Илья Яковенко @ 27.5.2021, 14:03) ...   27.5.2021, 17:06
- - Shura_with_KINEF   Насос погружён на 45 м, по характеристикам можно н...   27.5.2021, 16:20
- - Rezo   Полагаю 45м - глубина скважины. От поверхности вод...   27.5.2021, 17:12
- - Илья Яковенко   Цитата(Гость сочувствующий @ 27.5.2021, 17...   1.6.2021, 12:01
- - Илья Яковенко   Замерял на выходных мультиметром напряжение в сети...   1.6.2021, 12:16
- - Илья Яковенко   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.5.2021, 16:2...   1.6.2021, 12:20
- - Илья Яковенко   Цитата(Rezo @ 27.5.2021, 17:12) Вообще-то...   1.6.2021, 12:24