Здравствуйте. В ПУЭ не совсем понятно, проводом какого сечения нужно заземлять двери, проводящие части рубильников и других аппаратов, металлические корпуса щитков и т.д., установленные в КТП. Это относится к основной системе уравнивания потенциалов? Тогда по ПУЭ 1.7.137 минимальное сечение по меди - 6 мм2. Или смотреть по ПУЭ 1.7.127 тогда 4 мм2? Объясните пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 25.5.2021, 11:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Добавлю от себя к вышесказанному.
На оборудовании высокого и низкого напряжения, поставляемом в комплекте с КТП имеются необходимые заземляющие проводники типа
Прикрепленное изображение
и в документации указаны места их установки. ОСУП в КТП и вообще в ТП в основном отсутствует. Всё заземляют, кроме СПЧ о которых говорилось.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.5.2021, 13:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 11:34) *
Добавлю от себя к вышесказанному.
ОСУП в КТП и вообще в ТП в основном отсутствует. Всё заземляют
Просто нет смысла разделять понятия (основн. и дополн.) для ТП, достаточно "СУП". "Для заземления корпусов оборудования, экранов кабелей следует использовать систему уравнивания потенциалов здания.

Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 11:34) *
Всё заземляют, кроме СПЧ о которых говорилось.
Какие СПЧ не заземляют в ТП ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.5.2021, 14:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 25.5.2021, 13:22) *
Просто нет смысла разделять понятия (основн. и дополн.) для ТП, достаточно "СУП". "Для заземления корпусов оборудования, экранов кабелей следует использовать систему уравнивания потенциалов здания.

На КТП все заземляют, заземленное уравнивать необходимости нет. Уравниванию подлежать ОПЧ, которые не поставлялись в комплекте с КТП и все СПЧ помещения.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.5.2021, 15:42
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 14:51) *
На КТП все заземляют, заземленное уравнивать необходимости нет.
На КТП всё заземляют (по отдельности) и уже обходятся без уравнивания ?
А как же вот это: Для заземления корпусов оборудования, экранов кабелей следует использовать систему уравнивания потенциалов здания.
Согласитесь, тут все наоборот. Сначала все уравнивается и от системы уравнивания заземляющие проводники идут к заземлителю.

Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 14:51) *
Уравниванию подлежать ОПЧ, которые не поставлялись в комплекте с КТП ..
Разумеется, и они тоже уравниваются. Только выше речи не было о тех, "которые не поставлялись в комплекте".


Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 14:51) *
Уравниванию подлежать .... и все СПЧ помещения.
Значит здесь была оговорка ?
Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 11:34) *
Всё заземляют, кроме СПЧ о которых говорилось.
и таких СПЧ (неуравненных, незаземленных) не должно быть ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.5.2021, 21:01
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 25.5.2021, 15:42) *
На КТП всё заземляют (по отдельности) и уже обходятся без уравнивания ?

Прежде изучите конструктив КТП, там нечего уравнивать.
Цитата
А как же вот это: Для заземления корпусов оборудования, экранов кабелей следует использовать систему уравнивания потенциалов здания.

Это я уже объяснял, про здания отдельный разговор.
Цитата
Значит здесь была оговорка? и таких СПЧ (неуравненных, незаземленных) не должно быть ?

7.4.2.2 На ЭС и ПС должны быть выполнены системы выравнивания и уравнивания потенциалов.
Все сторонние проводящие части должны быть заземлены путем присоединения с помощью заземляющих проводников к заземлителю или магистрали заземления


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Diletant12345_*   Заземление металлоконструкций в КТП   24.5.2021, 11:45
- - Prussia39   сечения нужно заземлять двери - ПУЭ 1.7.127 тогда ...   25.5.2021, 6:57
- - Олега   Месье Diletant12345 проектирует БКТП ? Цитата(Гос...   25.5.2021, 9:38
- - gomed12   Добавлю от себя к вышесказанному. На оборудовании ...   25.5.2021, 11:34
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 11:34) Добавл...   25.5.2021, 13:22
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 25.5.2021, 13:22) Просто н...   25.5.2021, 14:51
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 14:51) На КТП...   25.5.2021, 15:42
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 25.5.2021, 15:42) На КТП в...   25.5.2021, 21:01
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 21:01) Прежде...   25.5.2021, 22:43
- - gomed12   Смысл тянуть? Мне показалось приведенная ссылка в ...   25.5.2021, 22:45
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 22:45) Смысл ...   25.5.2021, 23:11
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 25.5.2021, 23:11) Вы реаль...   26.5.2021, 0:15
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 26.5.2021, 0:15) Так, ми...   26.5.2021, 0:59
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 26.5.2021, 0:59) О том, чт...   26.5.2021, 15:35
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 26.5.2021, 15:35) И я ск...   26.5.2021, 19:37
- - gomed12   Вернитесь назад и посмотрите начиная с #4 и в ГОСТ...   26.5.2021, 21:14